Mutfak tesisatı ile ilgili yardım

Katılım
27 Haz 2018
Mesajlar
62
Puanları
1
Yaş
24
Merhaba arkadaşlar hayırlı aksamlar, mutfak için sıva üstü tesisat yapacağım da söyle bir sorum olacak sizlere;
buattan 3x1,5mm nyaf kablo alacağım ve sıva üstü buatı mutfak dolabı üzerine monte edip oradan dağıtacağım
yani şu şekilde;
Bir hat bulaşık makinesine 3x1,5mm nyaf bulaşık makinesi ısıtmadayken çektiği maks akım 8A civarı
Bir hat Fırın ve Ocak için ikili priz olarak inecek 3x1,5mm fırın maks akım 9-10A civarı ocak zaten çakmak çalışması için elektrik alıyor
Bir hat ise Aspiratör için inecek aspiratör de çok az bir akım çekiyor bildiğim kadarıyla.
Fakat benim kafamı şu kurcalıyor, bir taraftan fırında yemek pişerken bir tarafta da bulaşık yıkanması da gerekecek elbet bu benim sıva üstü buatıma cekeceğim hat 3x1,5mm antigron mu olmalı yoksa 2.5mm antigron mu ve yahutta 3x1,5mm nyaf kablo bu sistemi rahatça taşır mı ? cevaplarınızı bekliyorum elektrikçi arkadaşlarım :)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Özellikle fırın için 2.5 mm kesite dikkat etmenizi tavsiye ederim.
Sonuçta priz linyesi için belirlenmiş bir kesit var.
 