Katılım
19 Nis 2024
Mesajlar
1
Puanları
0
Yaş
24
Herkese merhaba,
Arduino uno,
2'Lİ 5V Röle,
Buzdolabı,
DHT22 Sensörü
2 Adet 220V Cam Ampul
16X2 I2C Ekran
Sıcaklığın 15C Den yüksek olması durumunda Uno D8 Pininden sinyal röleye iletiliyor ve röle, Buzdolabı tetiiklemesini yapıyor.
18C Den düşük olması durumunda ise ampul tarafını tetikliyor.
Sıcaklık bilgilerini ise DHT22 Sensöründen alıyor.
Yapmış olduğum iklimlendirme cihazımda oluşan problem şu.
Sıcaklığın 18 den yüksek olması durumunda röle buzdolabı anahtarlamasını yapıyor fakat ne zaman ki buzdolabının kompresörü çalışmaya başlıyor ya da fanı devreye giriyor işte o zaman DHT22 Sensörü okuma yapamamaya başlıyor ve sistem kendini o anki şeyi sonsuza kadar yapmaya zorluyor örneğin buzdolabının hep açık ya da kapalı kalması gibi.
Ekrandan sıcaklık değerlerini görebiliyor ve dhtnin okuyup okuyamadığını anlayabiliyorum.
kullandığım röle şu: https://www.komponentci.net/5v-2-kanal-role-karti-gelistirme-karti-uyumlu-pmu3115
  • Teknik Özellikleri:

    • Besleme Gerilimi: 5V DC.
    • Kontrol Arayüzü: Giriş pimleri (genellikle düşük gerilim seviyelerine uygun) ve çıkış pimleri (güç kaynağı ve anahtarlanacak cihazları bağlamak için).
    • Röle Sayısı: 2 kanal (2 ayrı cihazı kontrol etmek veya 2 farklı işlem yapabilmek için).
    • Anahtarlamaya Yönelik Sıralama Gücü: Genellikle 10A (10 amper) veya daha fazla.
    • Ortam Sıcaklık Aralığı: Genellikle -40°C ila +85°C arasında çalışabilme yeteneği.

Sorunun röleden kaynaklı olduğu aşikar.


Bu sorunun çözümünü bilen yardımcı olabilir mi ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Hobi amaçlı ise bilgiyi öğrenme çabanı takdir ediyorum. Değil ise dijital termostat ile çok kolay bir şekilde istediğin sonuçları elde edersin.
18C Den düşük olması durumunda ise ampul tarafını tetikliyor.
Aydınlatma ile motorun dur kalk yapması bağını anlamadım. Lamba daimi mi yanıyor ve rezistansa mı bağlı? Dolap ev tipi mi sanayi tipi mi? Mantık, dolabın set edildiği değere gelince durması ve defrosta geçmesi; defrost sonrası tekrar çalışması üzerinedir.

54pdr5h.jpg
 
Rölelerin beslemesi ile kontakları birbirinden izoledir, bu nedenle röleden dolayı sorun olması ihtimali düşük. Muhtemelen arduino beslemesi ile buzdolabı beslemesi aynı hatta. Kompresör motoru hatta parazit yapıyor olabilir. Arduino'yu pil ile besleyip, sorunun şebekeden olup olmadığını test edebilirsin. Eğer şebekeden parazit geliyorsa filtre uygulaman gerekir.
 
Herkese merhaba,
Arduino uno,
2'Lİ 5V Röle,
Buzdolabı,
DHT22 Sensörü
2 Adet 220V Cam Ampul
16X2 I2C Ekran
Sıcaklığın 15C Den yüksek olması durumunda Uno D8 Pininden sinyal röleye iletiliyor ve röle, Buzdolabı tetiiklemesini yapıyor.
18C Den düşük olması durumunda ise ampul tarafını tetikliyor.
Sıcaklık bilgilerini ise DHT22 Sensöründen alıyor.
Yapmış olduğum iklimlendirme cihazımda oluşan problem şu.
Sıcaklığın 18 den yüksek olması durumunda röle buzdolabı anahtarlamasını yapıyor fakat ne zaman ki buzdolabının kompresörü çalışmaya başlıyor ya da fanı devreye giriyor işte o zaman DHT22 Sensörü okuma yapamamaya başlıyor ve sistem kendini o anki şeyi sonsuza kadar yapmaya zorluyor örneğin buzdolabının hep açık ya da kapalı kalması gibi.
Ekrandan sıcaklık değerlerini görebiliyor ve dhtnin okuyup okuyamadığını anlayabiliyorum.
kullandığım röle şu: https://www.komponentci.net/5v-2-kanal-role-karti-gelistirme-karti-uyumlu-pmu3115
  • Teknik Özellikleri:

    • Besleme Gerilimi: 5V DC.
    • Kontrol Arayüzü: Giriş pimleri (genellikle düşük gerilim seviyelerine uygun) ve çıkış pimleri (güç kaynağı ve anahtarlanacak cihazları bağlamak için).
    • Röle Sayısı: 2 kanal (2 ayrı cihazı kontrol etmek veya 2 farklı işlem yapabilmek için).
    • Anahtarlamaya Yönelik Sıralama Gücü: Genellikle 10A (10 amper) veya daha fazla.
    • Ortam Sıcaklık Aralığı: Genellikle -40°C ila +85°C arasında çalışabilme yeteneği.

Sorunun röleden kaynaklı olduğu aşikar.


Bu sorunun çözümünü bilen yardımcı olabilir mi ?
Yazılımda bu durum için önlem alın ilk olarak, sadece dht22den ötürü problem çıkıyorsa, röle çekip/bıraktıktan sonra dht22 sensörü tekrar başlatın. (dht.begin)
Ayrıca 220v tarafında, kompresöre ve fana paralel, 100r 1watt direnç ile 100nf 630v kondansatörü seri olarak bağlayın. (Snubber devresi)
 
Sorunun röleden kaynaklı olduğu aşikar.

Sanırım röleden kaynaklı bir problem değil.

1. Önce giriş ve çıkış bağlantılarınıı minimum mesafede tutun

2. Elektriksel gürültü (Noise) etkilenmesini görebilmek için çıkışlara sadece Led takın, Kompresör Motoru ve/veya akım çeken elemanlar devre dışı kalsın. Test edin.

3. Hata ortadan kalkıyorsa önce besleme katınızı filtre edin (çekilen akıma göre R,L,C ile filtr edebilirsiniz).

4. Kodunuzda böyle hataları önlemek için ilave satır ekleyin. (Kodunuzu yayınlarsanız)

Kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,240
Mesajlar
916,102
Kullanıcılar
450,049
Son üye
elm3ss

Yeni konular

Geri
Üst