selam arkadaşlar;

kael marka röle ana ekranında aşırı kompanzasyon hatası alıyorum fakat değerleri kendim mauel olarak hesapladığımda endüktif %7 kapasitif %1 olarak çıkıyor. faturada da ceza falan gelmiyor.


bu ekranda %38 (kap) aşırı kompanzasyon yazıyorve kırmızı renkle aşırı yazıyor

lkqhg.png



bu ekranda ise R_S_T fazlarının altında yeşil renkle N yazıyor. kapasitif ve endüktif değerler normal diyor.

lkqkw.png


yani % anlık tüketimler normal görünürken toplam biriken enerji oranında %38 aşırı kompanzasyon görünüyor. ama ceza falan gelmiyor.

bir sıkıntı var ama nerede bulamıyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
menü 1- 5 der enerji sayaçlarını ayda 1 sıfırlamanı tavsiye ederim.
 
Enerji sayacınızı sıfırlayın;
Menü>Enerjiler buradan Sıfırla'yı seçin ve onaylayın.
Toplam değerler bölümü sıfırlanacaktır. Alarm ledi yanmayacaktır.

Daha sonraki günlerde tekrar aynısı ile karşılaşırsanız muhtemelen işletmenizde UPSler vardır. Onlar da geceleri sisteme kapasitif yük basarlar. Gündüz anlık olarak baktığınızda normal görünse de röle toplam değerler bölümünde aşırı kapasitif gösterir. Bu durumda sisteminize şönt reaktör ilave etmek durumunda kalabilirsiniz.

Eğer bahsettiğim durum söz konusu değilse sadece enerji sayacınızı sıfırlamanız yeterli olacaktır.
 
Hangi marka reaktif röle olursa olsun, ay sonunda mutlaka enerji değerlerini sıfırlamalısınız. Aksi halde reaktif rölenin enerji değerlerine göre oranlar sizi yanıltır.
 
VArKON 18K Fatura Sayac okuma tarihini röleye setlediğinizde o tarihte enerjileri tekrar başalatır.
 
ramazan akkuş kardeşe katılıyorum bunları bir dene
 
sayaç değerlerini sıfırladım, yine %30 kapasitif ceza gösteriyor röle. ama ceza falan yok. başka denemem gereken birşeyler var mı?
 
sayın ramazan akkuş;

sistemde kapasitif ceza yok, sadece röle üzerinde %38 kapasitif görünüyor. sistemde gerçekten kapasitif yük yük olsa şönt reaktör bağlamak mantıklı ama ceza yok.
 