rcd (residual current device)

Katılım
9 Eki 2008
Mesajlar
86
Puanları
1
selamlar , ana panoda general electric rd5220 rcd cihazı bağlı , son 1 haftadır cihaz bazen hemen bazen 5 saat sonra bazen 20 dakika sonra şalteri indiriyor . toroidal bir akım trafosu kullanılmış . hatları tek tek kontrol ettik birşey bulamadık , sorun cihazda ya da akım trafosunda ise bunu nasıl anlıyacağız , bunu nasıl deneriz
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kaç kW lık yükünüz var ? Röle ayarı kaç mA ? Sistem yenimi,eskimi ? Ekli dokümanı inceleyin.
 

Ekli dosyalar

  • GE Kaçak akım.pdf
    262.1 KB · Görüntüleme: 10
Son düzenleme:
2000 A lik şalter kullanılıyor. 2008 den beri kullanılan bir tesis rd5220 rcd ve tt160 toroid bağlı .Bir haftadır deniyoruz tüm toprak-nötr bağlantılarını ölçtük gayet normal . UPS lerden kaynaklandığını düşündük devreden çıkarttık ama gene şalter düştü . sürücüsüz motor bağlıyoruz bazen atıyor bazen atmıyor , semaverden dedik 3-4 kez bağladık bir seferinde attı , cihazlara giden tüm hatları kestik gene attı
 