rcd (residual current device)

Katılım
9 Eki 2008
Mesajlar
86
Puanları
1
selamlar , ana panoda general electric rd5220 rcd cihazı bağlı , son 1 haftadır cihaz bazen hemen bazen 5 saat sonra bazen 20 dakika sonra şalteri indiriyor . toroidal bir akım trafosu kullanılmış . hatları tek tek kontrol ettik birşey bulamadık , sorun cihazda ya da akım trafosunda ise bunu nasıl anlıyacağız , bunu nasıl deneriz
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kaç kW lık yükünüz var ? Röle ayarı kaç mA ? Sistem yenimi,eskimi ? Ekli dokümanı inceleyin.
 

Ekli dosyalar

  • GE Kaçak akım.pdf
    262.1 KB · Görüntüleme: 10
Son düzenleme:
2000 A lik şalter kullanılıyor. 2008 den beri kullanılan bir tesis rd5220 rcd ve tt160 toroid bağlı .Bir haftadır deniyoruz tüm toprak-nötr bağlantılarını ölçtük gayet normal . UPS lerden kaynaklandığını düşündük devreden çıkarttık ama gene şalter düştü . sürücüsüz motor bağlıyoruz bazen atıyor bazen atmıyor , semaverden dedik 3-4 kez bağladık bir seferinde attı , cihazlara giden tüm hatları kestik gene attı
 