Reaktif Ceza

Katılım
23 Haz 2012
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
37
Konum
İSTANBUL
arkadaşlar merhabalar,
istanbulda bir hastahane yapmaktayız.
ekte kompanzasyon panolarımızın dijital etiketleri bulunmaktadır.
reaktif cezaya neden girdiğini bir türlü bulamadık.
değerler gayet normal
panoda yük bulunmuyor.
fikirleriniz ile aydınlatırsanız
çok mutlu olurum
 

Ekli dosyalar

  • komp 2-1.jpg
    komp 2-1.jpg
    189.7 KB · Görüntüleme: 58
  • kom-1-1.jpg
    kom-1-1.jpg
    251.2 KB · Görüntüleme: 52
  • kom 2-2.jpg
    kom 2-2.jpg
    187.8 KB · Görüntüleme: 53
  • kom 1-2.jpg
    kom 1-2.jpg
    240.4 KB · Görüntüleme: 49
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Muhtemelen,sisteminiz harmonikli.Bazı sayaçlar ( mesela,ABB Elster ),Cosq yerine pF üzerinden güç kaydı yapar.Bu konuyu araştırmanızda yarar var.Cezanız,endüktiften ise,bu
konuyu,kapasitiften ise,UPS lerden kaynaklanmış olabileceğini düşünebilirsiniz.Değerleri,sayaç
üzerinden takip etmeniz daha doğrudur.
 
Muhtemelen,sisteminiz harmonikli.Bazı sayaçlar ( mesela,ABB Elster ),Cosq yerine pF üzerinden güç kaydı yapar.Bu konuyu araştırmanızda yarar var.Cezanız,endüktiften ise,bu
konuyu,kapasitiften ise,UPS lerden kaynaklanmış olabileceğini düşünebilirsiniz.Değerleri,sayaç
üzerinden takip etmeniz daha doğrudur.

hocam ceza kapasitiften dolayı gelmiş bulunmaktadır
bir de şantiyemizde ups.leri henüz devreye almadık
açıklamalarınız için teşekkür ederim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
OG kablonuz varsa,kapasitif oradan kaynaklanmış olabilir.şönt reaktör düşünün.
Yanlış bağlantıları düzeltin.
 
Son düzenleme:
kom-1-1 faz sırası ve yönü.jpg


Kompanzasyon panonuzda hiç bir kademe devrede değilken, güç faktörünün 0,139 gibi bir değerde olması, rölenin akım trafosu ve gerilim girişlerinin çok yüksek ihtimalle yanlış bağlandığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bağlantılarınızı kontrol edin.

Diğer taraftan kompanzasyon takibini sayaçtan yapmak gerekir. Yukarıda belirttiğim düzeltmeyi yaptıktan sonra sayaç değerleri alıp, buradan değerleri paylaşırsanız, başka farklı bir etmenin olup olmadığı konusunda yorum yapmamız da mümkün olur.
 
Son düzenleme:
Merhabalar Arkadaşlar
1 .haftalık kompanzasyon pano değerleri
aşağıdaki gibidir

KOMPANZASYON-2
PF P(kW) Q (kVAr) S(kVA)
-0,963 54,62 -1,6 54,65
-0,933 44,4 -1,05 47,55
-0,943 29,4 -750 31,15
-0,878 44,85 -17,9 51,05
-0,868 42,45 -17 48,9
-0,866 40 -16,3 46,15
-0,883 41,75 -16,1 47,25
-0,841 33,4 -16,55 39,7
 
1 .haftalık kompanzasyon pano değerleri

Panodan aldığınız değerleri değil, sayaçtan alınan değerleri vermeniz durumunda reaktif oranlarınızın ne olduğu ve durumun normal mi anormal mi olduğu bilgisi verilebilir.

Bir önceki mesajımdaki hususu dikkate alıp gerekli düzeltmeyi yaptınız mı?
 
ARKADAŞLAR MERHABALAR,
İSTANBULDA BİR HASTAHANE YAPMAKTAYIZ.
EKTE KOMPANZASYON PANOLARIMIZIN DİJİTAL ETİKETLERİ BULUNMAKTADIR.
REAKTİF CEZAYA NEDEN GİRDİĞİNİ BİR TÜRLÜ BULAMADIK.
DEĞERLER GAYET NORMAL
PANODA YÜK BULUNMUYOR.
FİKİRLERİNİZ İLE AYDINLATIRSANIZ
ÇOK MUTLU OLURUM


Kompanzasyon değerleriniz röle göstergelerinde bile normal değil neye dayanarak normal olduğu kanaatine vardınız ayrıca resimlerin birinde 45 kva yük var gözüküyor sayaç değerlerini aktarabilirseniz yorum getirilebilir sayaç ölçümünüz og tarafındamı ?

birde çok az güç çekilen panonun akım trafo oranı nedir sanki çok küçük değerleri kaçırıyor gibi birde 4 resim atmışsınız 4 farklı kompanzasyon panosu mu yoksa aynı panonun farklı resimlerimi ?
 
Son düzenleme:
Bence ters bağlantı var, rölenin hem reaktif, hem kapasitif ceza yazabilmesi için fazlardan biri kapasitif yüklenirken diğerleri endüktif yüklenmesi gerekir. Ya A fazının akım trafosu sekonder bağlantısı ters ya da B ve C fazınınki ters.

E2303 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
şöyle bir ihtimalde olabilir röleye bağlanan referans fazı kompanzasyon güç kablosundan sonra alınmışsa yani referans fazı yük tarafında olunca bu durum meydana geliyor röle saçma sapan değerler gösteriyor benzeri bir durum başıma geldi fazın yerini değişince sorun düzeldi
 

Forum istatistikleri

Konular
128,391
Mesajlar
917,198
Kullanıcılar
450,277
Son üye
Hzomero

Yeni konular

Geri
Üst