Reaktif kapasitif sorunu hk.?

sehbay

Üye
Katılım
11 Nis 2008
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaslar ben bir mermer fabrikasında çalışıyorum reaktiften fazla anlamıyorum. sayaç makel dijital 30 taneye yakın motor çalışıor entes kontrol rölesi reaktif 10 gün önce %30 du şimdi%22 e düşürdüm ama kapasitif %30 da nasıldüşürebilirim şimdiden tşk.

eski değerler son değerler
kw 16846 17360
eri 4183 4296
krc 1320 1490
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kontaktorlerda arizali ola falan var mi, kontrol ettiniz mi?
yoksa role ile ilgili ayar vb. problemler olabilir...
biraz ayrinti verirseniz yardimci olabiliriz.
 
kontaktorlerda arizali ola falan var mi, kontrol ettiniz mi?
yoksa role ile ilgili ayar vb. problemler olabilir...
biraz ayrinti verirseniz yardimci olabiliriz.


kontaktörlerden 2 si 10 gün önce takılı kalmıştı değiştirdim şuan normal ama kapasitif çok yüksek abicim tşk
 
reaktif roleniz entes marka ama hangi serisi takılı ve diziliminiz nedir?
Sözleşme Gücünüz nedir?
Kaça kaç akım tarfonuz var?
UPS'niz veya Voltaj regülatörünüz var mı?
Kendinize ait Trfonuz var mı? Varsa nekadarlık bir trafoya sahipsiniz?
Enerjinizi orta gerilimden mi alçak gerilimden mi alıyorsunuz yani elektrik sayacınız nereden alıyor bilgiyi? Yer altı kablonuz var mı?
Kompanzasyon devre dışı iken omik yükleri devere dışı bırakıp çalışma gününde sabah öğle akşam ve gece saatlerinde amper değerleri neler?
Sisteminizde alpek kablo bağlımıdır?
Bu sorulara cevap verebilirsen sana dizilim yolluyayım güzel bir şekilde diz endüktif reaktifin veya kapasitif reaktifin %10'un altına indirmeye çalışayım eğer %5'in de altına indirmek istersen sana şuan firmanın ismini vermeyeceğim ama dinamik kompanzasyon için de firma önerisinde de bulunurum.


Saygılarımla...
 
merhaba arkadaslar ben bir mermer fabrikasında çalışıyorum reaktiften fazla anlamıyorum. sayaç makel dijital 30 taneye yakın motor çalışıor entes kontrol rölesi reaktif 10 gün önce %30 du şimdi%22 e düşürdüm ama kapasitif %30 da nasıldüşürebilirim şimdiden tşk.

eski değerler son değerler
kw 16846 17360
eri 4183 4296
krc 1320 1490

Röle modeli nedir? akım trafosu? ona göre bir ayar işlemi yazalım.
 
hemen bilgilere yarın bakıp tekrar döneceğim ilgilendiğiniz için çook teşekkürler
 
Aşırı yükselen kapasitifi düşürmek biraz zaman alabilir. Fatura okuma tarihine ne kadar süre var ve önceki faturanın son endeks değerleri ve tarihi nedir?
İlk başta yapılması gereken, rölenin kademe çıkarma süresini en aza indirmektir.
Röleniz eski tip (baştan al, baştan bırak modunda çalışanlardan) ise durumu düzeltmek biraz daha zaman ister.
Siz işletme bilgilerini gönderin uygun yönlendirmeler gelecektir.
 
eğer röle yeni kurulmuşsa akım trafosu ve gerilim rafosu oranları girilmelidir
sistemdeki yüklerin durumu ve çalışma saatleri göz önüne alınmalıdır
sistemdeki yük karakteristik özellikleri neler bunlar kompanzasyonda dikkat edilmelidir en önemli arızaların biride üç fazlı kondansatörün içinde bulunan yalıtkan maddenin ömrünü tamamlası nedeniyle kondansatör bir veya iki faza kompanze yapar bu durumda hem kapasitif hem endüktif ceza gözlmlenr yani anlayacağın kondansatörlerin sağalamlık testini yaptır ömrünü tamamlamış olanlar vardır
sistemde röle nin serisi ne şayet dengesiz yüklerde röle bunu karşılayamaz hem kapasitif hem endüktif ceza gözlemlenir

sistemde kapasitif yük oluşturan ups vb cihaz kompanzasyonu etkiler

sistemdeki yükler çok değişkenmi klasik kompanzasyon bunu idare edemez sisem hem kapasitif hem endüktif cezalara neden olur
 
entes marka: rg-12t
sözleşme gücü: 400kva
akım trafosu:600/5
ups -regülatör :yok
trafo kendimize ait :400kva ---Dts587 -- bağlantı grubu -dyn11
sayaç :akım trafolarına bağlı (makel)
yeraltı kablosu: sayaçtan sonra ana panoya 10 metre
alpek kablo:var
enerji:orta gerilim hattından
komp. omik yükler dewre dıiı iken çekilen akım: sabah 600A öğle 550-610 akşam:mesai 16:30 bittiği için sadece gece 10 adet 400w projektör çalışıor
NOT:Komp. sağlam yaparsak kapasitif değerini sayaçtan düşürebilirmiyiz yoksa sadece durdurabilirmiyiz.
çünkü 1 ayda sayaç 420kw yakıo krc ise şimdiden 93 görünüyor. birde dünden beri eksik kompanizasyon diyor ve biraz kalıor düzeliyor.birde sayaç okunmasına 15 günden fazla var.
şimdiden ilgilenen arkadaşlarıma çook çook teşekkür ederim.


kullanılan motorlar:
3ad :130kw
3ad: 18,5kw
17ad:7,5kw
13ad:3kw
1ad: 30kw

dizilim :
1kontaktör:20+10kva
2:20+10+10
3:10+10+10
4:20+10+10+
5:10+10+10
6:10+10+10+10
7:10+10+10
8:10+10+20+10+10+10+10 not 3 kontaktör bağlı
9:10+10+10+
10:10+10+10+10
11:10+10+
12:10+10+10+10
 
Kondansatör gücü yeterli görünüyor Eksik demesinin sebebi: ya ayarlardan ya akım trafosu uclarından yada referans fazları ıle akım trafosunun baglı oldugu fazların aynı olmamasından. Öncelikle şu ayarları kontrol etmenizde fayda var akım trafosu primer değeri girilecek yani 600 ...ck ayarı c/k=Q/k ck= 30/(600/5)120=0,25... bu ayarları kontrol edin yanlışşa duzeltın. Ardından akım trafosu uclarını kontrol edın akım trafosunun K ve L yada s1 s2 de yazabilir rölenin K ve L klemenslerine doğru girmişmi. Bu bağlantılarda doğru ise Birinci fazın akım trafosu uçları rölenin akım trafosu k ve l klemens bölumunun birincisine baglı, bu akım trafosunun bağlı olduğu fazda rölenin faz girişlerinden birincisine bağlı olmalıdır. Sırası ile diğerleride aynı fazlara bağlı olmalıdır. Şimdilik bu kadar diğer ustalarda birşeyler yazacaktır muhakkak kontrolkaleminde çözüme ulaşmaması mümkün değil:)
 