Sayac sigortası 400 amper adp TMS 400 amper..sayactan TMS ye gelen kablolar 95+70 lik iki tane..yeni makina gelecek 80 Kva..yaklaşık 120 amper..toplam akim 380-390 lari buluyor totalde..sorun yasarmiyim?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bahsettiğiniz kablolar alüminyum ise sıkıntılı. Eğer bakır ise yeterli ama sınır değerlerde kablo kullanmak çok doğru değil.
 