Sürücüsüz 45 HP dorin kompresör çalıştırma

merhabalar öncelikle
6 uç çıkıyor abi yıldızüçgen

6 uçta dahlander de olabilir diye biliyorum
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

Simdi konuyu cımbız ile çekiyoruz.

Sahsen şöyle yorum yapıp toparlamaya çalışayım.

Bu dorin kompresor orjinalinde anladığım kadarıyla sürücü ile çalışıyor. Bu kompresorun üzerinde kademe selenoidi yok. O zaman bu kompresor kademe yapmak yerine frekans düşürüp yükselterek kapasitesini ayarlıyor.

Bu noktada bu kompresoru ister yıldız üçgen ister soft starter calistirabiliriz ama bu sefer kapasite kontrolu yapamayız. Bu noktada soğuk oda istenen sıcaklığa geldiğinde daha fazla sogumamasi için otomatik yapma yani durması gerekli sonrasında tekrar çalışacak.

Bu kompresor bu dur kalk sistemi ile çalışmaya ne kadar uygun bilemiyorum. Üreticiden fikir bilgi almak en mantıklı çözümdür. Hangi sınıf bir motor ise o şekilde start yöntemini seçmek lazım. Bazi motorlar 1 saat içindeki start sayısı önemlidir. Sık dur kalk yaptiramazsiniz. Genelde 1 saat içinde 6 kez dur kalk yapabilirler.

Bize motor etiketini ve kompresorun genel bir kaç resmini eski calisma sistemi sürücülü mu gibi detayları verirsen kontrol ederiz.
 