S7 300 PID Bloğu Nasıl Kullanılır?

hsncbnm

Üye
Katılım
10 Haz 2011
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
34
arkadaşlar s7 300 ile bir adet tankın basınç kontrolünü yapacağım bunu pid kontrolör ile nasıl yapabilirim s7 300 deki pid bloğunu kullanmak istiyorum acil yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
ayrıca ldder diyagramı hakkındada yardımcı olabilir misiniz ?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
ob35 in içide Standatr Lib Den FB58 Bloğunu Çağır ve aşağıdaki gibi donat sonra oluşan db instance bloğundan gerekli pıd ayarlarını yaparsın

CALL "TCONT_CP" , "DB NUMARASI YAZ"
PV_IN :=SEVİYE SENSÖRÜNÜDEN OKUDUĞUN DEĞERİ YAZ
PV_PER :=
DISV :=
INT_HPOS:=
INT_HNEG:=
SELECT :=
PV :=
LMN :=ANALOG OUTPUT ADRESİNİ YAZ
LMN_PER :=
QPULSE :=
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
QC_ACT :=
CYCLE :=
CYCLE_P :=
SP_INT :=SET POINT DEĞERİNİ YAZ
MAN :=MANUEL DEĞERİNİ YAZ
COM_RST :=
MAN_ON :=MANUEL ÇALIŞMA INPUT ADRESİNİ YAZ
NOP 0
 
ladder diyagramı ile yapıyorum o konuda yardımcı olabilir misiniz
 