S7300 SF Ledi Hakkında Yardım

Raichu

Üye
Katılım
1 Ağu 2009
Mesajlar
449
Puanları
16
Yaş
35
MRB ARKADAŞAR
S7 300 CPU 313-2DP PLC NİN SÜREKLİ SF LEDİ YANIYOR DIAGNOSTIC BUFFER DA


Event 1 of 10: Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address: 356
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 12
External error, Incoming event
10:59:11.173 PM 08/21/2011


DİYE UYARI VAR İÇİNDEKİ PROGRAMI TAMAMEN SİLDİM YİNEDE AYNI

ENERJİYİ KESİP MMC KARTI ÇIKARDIM TEKRAR ENERJİ VERİP RUN A ALDIĞIMDA
SF LEDİ YANMIYOR SORUN KARTTAMIDIR ACABA

BİLEN ARKADAŞLAR YARDIMCI OLURSA SEVİNİRİM

TEŞEKKÜRLER
 
Son düzenleme:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
MMC De bir problem olduğunu düşünmüyorum.

diagnostic e baktımdağda sorun Analog çıkışlardan görünüyor gibi. Herhangi bir Pqw ye değer basan bir değeri int yerine sonradan word yapmış olabiirsiniz veya cpu analog çıkış modulunu görmüyor olabilir.
 
cevabın için teşekkür ederim senin dediğin gibi mm420 ile pbus dan gönderdiğim word alanı ile ilgili sorunmuş

teşekkürler
 