Siemens 3RW4455 motoru çalıştıramiyorum

Katılım
2 Eki 2010
Mesajlar
6
Puanları
1
Acil lütfen
Sayın ustalarım 132 kw motoru siemens 3RW4455 le çalıştıramiyorum
Daha dogrusu Start veremiyorum acaba hangi uçları kısa devre edersem start vermiş olurum, şimdiden teşekkürler.
IMG-20160207-WA0010.jpg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kondansatörler nedir ?Kompanzasyon kondansatörü ise,3RW44 ün start kontağından,ayrı bir kontaktör ile devreye almanız gerekir.Montaj çok kötü !
 
Son düzenleme:
sayın zeybek ; çok teşekkür ederim işimi gördü
 
Kondansatörler nedir ?Kompanzasyon kon-
dansatörü ise,3RW44 ün start kontağından,
ayrı bir kontaktör ile devreye almanız gerekir.
Montajınız çok kötü !

Fahri beyin önerisi çok çok yerınde. Softstarter çıkışına kondansatör baglanmaz.
 
IMG-20160207-WA0012.jpg
kondansatörler soft starterde bağlı degil sayın abilerim onun kontaktörü ayrı. Ayrıca bu sistemi yani baglantiları ben kurmadim sadece arızasına gittim. Hoş onuda çözemedik softstarterin kartında bi parca yanmış bulamiyoruz
 