Sayın ustalarım 132 kw motoru siemens 3RW4455 le çalıştıramiyorum
Daha dogrusu Start veremiyorum acaba hangi uçları kısa devre edersem start vermiş olurum, şimdiden teşekkürler.
IMG-20160207-WA0010.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kondansatörler nedir ?Kompanzasyon kondansatörü ise,3RW44 ün start kontağından,ayrı bir kontaktör ile devreye almanız gerekir.Montaj çok kötü !
 
Son düzenleme:
sayın zeybek ; çok teşekkür ederim işimi gördü
 
Kondansatörler nedir ?Kompanzasyon kon-
dansatörü ise,3RW44 ün start kontağından,
ayrı bir kontaktör ile devreye almanız gerekir.
Montajınız çok kötü !

Fahri beyin önerisi çok çok yerınde. Softstarter çıkışına kondansatör baglanmaz.
 
IMG-20160207-WA0012.jpg
kondansatörler soft starterde bağlı degil sayın abilerim onun kontaktörü ayrı. Ayrıca bu sistemi yani baglantiları ben kurmadim sadece arızasına gittim. Hoş onuda çözemedik softstarterin kartında bi parca yanmış bulamiyoruz
 