Talep gücü eğer 2 daire varsa

ert159

Üye
Katılım
7 Haz 2017
Mesajlar
48
Puanları
1
Yaş
32
Konum
Denizli/Bodrum
Arkadaşlar merhaba diyelimki yanyana iki tane daire olan bir ev var.sağda bir pano solda bir pano,güçler ise biri 10 kw biri 12 kw.10 kw olan evin talep gücü 0.6 ve 0.4 kuralından 8kwx0.6+2kw x0.4 den 5600 watt,12 kw için ise talep gücümüz 8kwx0.6+4kwx0.4 den 6.4 kw dır.Peki binanın eş zamanlılık katsayısını bulurken neyi baz alacağız tabloda en düşük 3-5 katlar için söylüyor.Peki burada bulurken ne yapacağız kurulu gücümüz 22kw bunu hangi katsayıyla çarpmamız gerekiyor
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
1-2 daire için %60+40 alıcaktır.
Yani 10 kW için 5600 W
Yani 12 kW için 6400 W
Toplam eşzamanlı güç 12 kW'dır.
 
1-2 daire için %60+40 alıcaktır.
Yani 10 kW için 5600 W
Yani 12 kW için 6400 W
Toplam eşzamanlı güç 12 kW'dır.
eşzamanlı güçleri mi toplayacağız?.ben direk kurulu gücün %60 olarak alıyordum 20kw için sonuç aynı oluyor tesadüfdenk geldi ama farkedermi hangisi doğru şimdi
 

Forum istatistikleri

Konular
128,312
Mesajlar
916,610
Kullanıcılar
450,148
Son üye
AİŞTAR

Yeni konular

Geri