S.a 1 tane 1600kva trafo var birici sıkıntı sesli calışması ve ikinci sıkıntı nötr de ısınma fark etdik bu normaldir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
S.a 1 tane 1600kva trafo var birici sıkıntı sesli calışması ve ikinci sıkıntı nötr de ısınma fark etdik bu normaldir.

Sesli çalışması derken hafif bir vınıltı şeklinde ise normaldir.Nötre gelince ek bağlantı yerlerini kontrol edin gevşeklik yoksa ve ısınma sürekli ise dengesizlik akımını ölçün normalde 3 fazlı dengeli yüklerde nötrden akım geçmez yada çok küçük akımlar geçer.Pensampermetre ile ölçün kaç amper geçiyor ona göre yorumlayalım.
 
Ses var diger normal trafolara göre nötr direk trafonun ana baralarında ki cıkus kısmı ısınıyor
 
nötr den kaç amper akım geçiyor fazlardan geçen akım la nötr akımını eş zamanlı ölçün karşılaştıralım
 
Nötr kablosu 1den fazla ise mesale 2 adet çekilmiş ise ölçüleri farklı uzunluk larda ise kısa olan ın ısınma problem i olarak karşınız a çıkabilir
 
KOmpanzasyon tesisinizde harmonik degerler varsa, nötr hattı ısınır.
1600 kVA trafo nötru büyük ıhtımal baralarladır. Isınma gördüğünüz yerlerdekı baglantıları enerji keserek kontrol edin, civataları sıkınız.
 
Gevseklikten dolayıdır. Ya da nötr noktasinda müsade edilenden fazla bir akım akmaktadir toprağa
 