TRAFO NOTRUN ISINMA SEBEBİ NEDİR

rotork

Üye
Katılım
3 Nis 2011
Mesajlar
145
Puanları
1
S.a 1 tane 1600kva trafo var birici sıkıntı sesli calışması ve ikinci sıkıntı nötr de ısınma fark etdik bu normaldir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
S.a 1 tane 1600kva trafo var birici sıkıntı sesli calışması ve ikinci sıkıntı nötr de ısınma fark etdik bu normaldir.

Sesli çalışması derken hafif bir vınıltı şeklinde ise normaldir.Nötre gelince ek bağlantı yerlerini kontrol edin gevşeklik yoksa ve ısınma sürekli ise dengesizlik akımını ölçün normalde 3 fazlı dengeli yüklerde nötrden akım geçmez yada çok küçük akımlar geçer.Pensampermetre ile ölçün kaç amper geçiyor ona göre yorumlayalım.
 
Ses var diger normal trafolara göre nötr direk trafonun ana baralarında ki cıkus kısmı ısınıyor
 
nötr den kaç amper akım geçiyor fazlardan geçen akım la nötr akımını eş zamanlı ölçün karşılaştıralım
 
Nötr kablosu 1den fazla ise mesale 2 adet çekilmiş ise ölçüleri farklı uzunluk larda ise kısa olan ın ısınma problem i olarak karşınız a çıkabilir
 
KOmpanzasyon tesisinizde harmonik degerler varsa, nötr hattı ısınır.
1600 kVA trafo nötru büyük ıhtımal baralarladır. Isınma gördüğünüz yerlerdekı baglantıları enerji keserek kontrol edin, civataları sıkınız.
 
Gevseklikten dolayıdır. Ya da nötr noktasinda müsade edilenden fazla bir akım akmaktadir toprağa
 