tristör tetiklemeli kompanzasyon

DELTA90

Üye
Katılım
7 Nis 2008
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
39
tristör tetiklemeli harmonik filtereli kompanzasyon

Enerji pisayası kurulu aktif reaktif oranları çok düşürdüğü için klasik kontaktörlü sistemler hızlı devreye girip çıkan yükler için artık bir verimli olmaktan çıkmıştır.Bu tür yerler için tristör tetiklemeli kompanzasyonlar mükembel sonuç vermektedir.Türkiyede bir çok yerde elektrik dalgalı olduğu için bu sistemlere seri pasif harmonik filtre takılmasıyla hem sistemde bulanan çihazlar korunmakta hemde aktif reaktif oranlar yaklasık %5'lere kadar düşmektedir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu konu gerçekten önemi giderek artan bir konu. Mikroişlemcili tristör kontrollu kompanzasyon sistemleri benim de bir son sınıf öğrencisi olarak ilgimi çekmekte. Zaten günümüzde teknolojinin gidişatı güç elektroniği konularında. Belki ilerde tristör de yeterli gelmeyecek ama yerini yine bir güç elektroniği elemanı ve mikroişlemcilerin yerini dsp ler alacak. Bu konuda kendimizi yetiştirisek hem kendimiz hem ülkemiz açısından faydalı işler yapabiliriz.
 
Binary mantıkla 5 tristör çıkışından 32 kademe düzeltme, 6 tristör çıkışından 64 kademe düzeltme yapan, akım sınırlayıcı olarak harmonik filtre kullanılan cihazlar üretmekteyiz. Diğer taraftan yine yerli üretim şönt reaktör sürerek ve sabit kondansatör devreye alarak düzeltme yapan cihazlar mevcut. Türkiye bu konuda iyi durumda. Butür cihazlar çok daha uzun ömürlü olması, hassas ve hızlı düzeltme yapması sebebi ile orta ve uzun vadede daha ekonomik.
 
tristör tetiklemeli harmonik filtereli kompanzasyon

Enerji pisayası kurulu aktif reaktif oranları çok düşürdüğü için klasik kontaktörlü sistemler hızlı devreye girip çıkan yükler için artık bir verimli olmaktan çıkmıştır.Bu tür yerler için tristör tetiklemeli kompanzasyonlar mükembel sonuç vermektedir.Türkiyede bir çok yerde elektrik dalgalı olduğu için bu sistemlere seri pasif harmonik filtre takılmasıyla hem sistemde bulanan çihazlar korunmakta hemde aktif reaktif oranlar yaklasık %5'lere kadar düşmektedir.


Tristörlü kompanzasyon sistemleri:

Tristörlü hızlı kompanzasyon sistemlerinde ,anahtarlama elemanı olarak klasik kompanzasyonda kullanılan kontaktör yerine kompanzasyona özel tristör modülü kullanılır. Tristör kullanarak direk bağlantıda kondansatörlerin 10 ms içinde devreye girmesi sağlanmakla birlikte aynı zamanda oluşan ani başlangıç akımıda engellenir.

Bu şekilde gruptan sadece nominal kondanstör akımı akar .Bu yöntemle sorunsuz olarak ani değişen kısa süreli yüklerde kompanze edilebilir .Ayrıca merkezi kompanzasyon yapılabilir

Hassas, hızlı ve doğru kompanzasyon yapılabilir, reaktif güç bedeli ödenmez



Özellikle punto,ark kaynağı gerektiren imalatlarda ürün kalitesi artar

Kondansatörlerin ömrü uzar

Kontaktör olmadığı için Bakım maliyeti yoktur

Isıl kayıplar azalarak kayıplardan tasarruf elde edilebilir.

Sistem modüler olduğundan istenildiğini kadarkompanzasyon güç arttırımı yapılabilir

Tristörlü kompanzasyon hakkında ayrıntılı bilgi
 
bir sistemin tristörlü kompanzasyona ihtiyacı olduğunu nasıl anlayabiliriz
 
Monofaze komp gerektiren yerlerd çözümü olmadığını duymuştum . Röle tek faz üzerinden referans aldığıunda düğer fazların durumu ne olacak peki . Malum her işletme dengeli yük bulundurmuyor..
 
bir sistemin tristörlü kompanzasyona ihtiyacı olduğunu nasıl anlayabiliriz

Klasik kompanzasyonun yeterli olmaması zaten zorunlu kılıyor.
Şöyle ki:
Devrede ani devreye giren -çıkan yükler (her türden) varsa bu sistem kullanılmalıdır.Reaktif kontrol roleleri Cos değerininin ayarlanan süre kadar düşük kalmasını referans kabul eder.Süre çok kısa tutulursa Kondansatör ve kontaktörler zara görür. uzun tutulursa ani yüklere tepki verilmez.İşte bu gibi durumlar için dinamik kompanzasyonlar üretilmiştir.
 
Sn Ambitious, tamamı monofaze düzeltme yapan tristör anahtarlamalı sistemler mevcut. bizde EKM serisi örneğin tamamı monofaze düzeltme yapar ve her fazı 32 yada 64 adımda düzeltir. Örneğin; bir faz %0 diğeri %50 diğeri %100 yükte iken, yada Bir fazda % 0 diğerlerinde %100 yükte sorunsuz düzeltme yapabilir. EKM 22.5 cihazı her fazı 7.75 kvar toplam düzeltme yapar ve adım hassasiyeti her fazda 0,25 kvar dır. EKM 360 cihazı her fazda 124 kvar düzeltme yapar ve adım hassasiyeti her fazda 2 yada 4 kvar dır.

Monofaze komp gerektiren yerlerd çözümü olmadığını duymuştum . Röle tek faz üzerinden referans aldığıunda düğer fazların durumu ne olacak peki . Malum her işletme dengeli yük bulundurmuyor..
 
Arkadaşlar dediğiniz gibi tristör tetiklemeli kompanzasyon gerçekten güzel ama her yerde olmuyor işte yani maddi açıdan çoğu ufak tesis kontaktör almaya gönüllü olmuyor adam işim olsunda ucuz pahalu demiyor önemli olan işimin görülmesi diyor
 
hangi tristörlü kompanzasyonu kullanmam ferektiğini nasıl tespit edeceğiz
şu anki çalışma oranlarına göremi güç akışında eksik kalan kondansatör kadar mı
seçim nasıl yapılmalı
 

Forum istatistikleri

Konular
128,250
Mesajlar
916,198
Kullanıcılar
450,063
Son üye
denizdeniiiz

Yeni konular

Geri
Üst