Merhaba, elimizde 100 kVA lık iki adet tescom online ups bulunmaktadır. Bir tanesi sorunsuz çalışırken diğerinde zaman zaman sebepsiz yere akü doluluk yüzdesi düşüyor (%10 lara kadar) ama akü gerilimine baktığımızda 500V görünüyor.
(diğer aküde %100 ve gerilim 400V)
Bu durumun açıklaması sebebi nedir nasıl çözebilirim yardımcı olur musunuz?
 
akülerinden en az bir tanesi yada daha fazlası bozulmuştur, tümünü yenilemeni tavsiye ederim
 
akülerinden en az bir tanesi yada daha fazlası bozulmuştur, tümünü yenilemeni tavsiye ederim
EVET akülerde sıkıntımız var değiştireceğiz inşallah. Ben de ondan şüphelendim ama diğer upsteki arızalı akü sayısı daha fazla olduğu halde onda öyle bir sorun olmaması kafamı karıştırdı.
 
şans faktörü ve dolum boşalım sırasında çektiği yük olabilir
 