UPS Topraklaması

Katılım
25 Ocak 2009
Mesajlar
20
Puanları
1
Bulunduğum şirkette yeni bir sistem odası kuracağım ve bunun için ups yükümü 85 KVA olarak belirledim. Kuracağım ups için ayrı bir topraklama hattı çekmem gerekirmi? Yoksa mevcut topraklama hattını kullanmalı mıyım? ( tabiiki ölçüm yaptıktan sonra ) Eğer yetersiz toprraklama imajı çıkarsa elektrot eklemek durumunda mıyım?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
topraklama ne kadar guzel olursa makınan o kadar saglıklı olur bence ayrıyetten bır topraklama atsan daha ıyı olur tabi megerle olc toprak 5ohm dan yukarda deılse onemlı deıl ama bu makına ıcın aytı bır topraklama yapsan daha ıyı olur dıye dusunuyorum ıyı calışmalar
 
mare05,
önerin için teşekkürler... bende öyle düşünüyorum. fakat topraklama hattının değerini ölçtükten sonra kararımı netleştireceğim.

diğer arkadaşların önerilerini de bekliyorum...
 
kolay gelsin
 
dostum bence hiç riske girme çok pahalıya patlamıcak ama sistemine bence gerekli ekstra bir topraklama ...
 
ayrı topraklama yap değeri 3 yada 5 ohm olsun ayrıca nötr torak arasındaki voltajında 0.9 volt olsun en fazla yoksa internetten düşme modem ve diğer cihazlarda donmalar ve yanmalar olacaktır
 