18,5 Kw Motor Yıldız Çalıştırılması Hakkında.

duygufm

Üye
Katılım
10 Mar 2011
Mesajlar
22
Puanları
1
Merhaba Arkadaşlar,

Bir konu hakkında sizinde fikirlerinizi almak isterim. Biraz kafam karıştı.

Motor Etiketinde; 50Hz 18,5 Kw 230V/400V 56,8A/32,8A :delta:/Y yazmakda.

Bu motor yıldız üçgen çalıştırılamaz mı. Yıldız çalıştırdığımda kalkış anında 190 A çekmekte. Yıldız mı çalışması gerekir. Kullanmam gereken termik kaç A olmadır.

Teşekkürler

Motor Etiket.jpg
 
Y/Ü calistiramazsin. Yildiz baglayip softstarter ile yolverebilirsin ancak.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Sadece
Yildiz baglanti ile calisir 380 voltta tabiki


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
evet bencede Y bağlayıp softstarter le yolverebilirsin ABB nin softstarterleri bu konuda güzel kalkış akımını parametreden sınırlandırabilirsin 3.5 katında 4 katında gibi. bazı uygulamalarımda kullandım gayet sağlam karakterli
 
selam arkadaşlar.
kusura bakmayın buraya yazıyorum.çok önemli bu bilgi benim için çok saolun.
7,5 kw gücünde zannedersem 10 hp gücünde bir adet dalış kompresörümüz var.bunlarla dalış tüplerini dolduruyoruz.
şema diye birşey verdiler bana, o şemada yıldız üçgen kalktığını söylediler.
marin bir jeneratmr kullanacağım, kaç kw jeneratörün uygun olacağını söyleyebilir misiniz? çok teşekkür ederim.
 
bu arada 3 fazlı motor unuttum :)
************* buradan da yazabilirsiniz cevabınızı arkadaşlar, tekrar teşekkürler.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Cevaplarınız için teşekkürler arkadaşlar.
ABB Softstarter ile bağlantısınıda yıldız bağlantımı yapmam gerekiyor ?
 
yıldız bağlantı yapman gerekir ama istersen yıldız üçgende çalışır tabiiki slm
 
380 de Yıldız-üçgen çalışmıyor. Softstarter ile de yıldız bağlamam gerekiyor diye düşünüyorum
 