F22 Gaz alçak - yüksek basınç değerleri

maniactech

Üye
Katılım
11 Eki 2008
Mesajlar
11
Puanları
1
Arkadaşlar f22 gaz bulunan 48000 btu salon tipi ve 24000 btu duvar tipi split klimaların gaz ölçümünü yapmak istiyorum.manifold var.bağlantıları ve ölçüm işlemini nasıl yapacağımı anlatabilşirmisiniz...teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
dönüş basıncı 3.5- 4 bar arasında olmalıdır.motorun çektiği ampere görede verebilirsin gazı
 
yanıtınız için teşekkür ederim,ama benim sorunum klimadaki gazın yeterli olup olmadığını ölçmek.manifold bağlantısı nasıl yapılıyor,basınç değerleri nasıl olacak.kısacası dış ünitenin başına geçtiğimde nasıl bağlantı yapıp ölçüm yapacağım
 
manifoltunuzun yüksek basınç saat hortumunu klimanın basınç hattındaki siboba bağlayıp ölçüm yapabilirsiniz..
umarım işinize yarar
saygılar
 
klima cihazının kalın borusu (emiş hatt) üzerine mavi hortumu takarak ölçüm yapabilirsin ...3,5 bar altında ise gazı tamamlayabilirsin . gazı tamamlamak içinde sarı hortumu manşfoldun ortasındaki siboba tak diğer ucuda gaz tüpüne tak vanasını aç gazı ver....
 
Manifoldun R22 sistemine bağlantı şemasını ekleyebilir misiniz?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,440
Mesajlar
926,775
Kullanıcılar
451,996
Son üye
Mucothex

Yeni konular

Geri
Üst