monofaze kondansatör bağlantısı

zefiran

Üye
Katılım
17 Ocak 2008
Mesajlar
189
Puanları
1
Yaş
40
1-arkadaşlar bir monofaze kondansatörü bağlarken kontaktör üzerinden nör ve faz berabermi verilmelidir ?
2-nötr direk bağlanmalı faz kontaktör üzerinden mi alınmalıdır ?
3-kontaktöre ayrı nötr hat çekmeyip kontaktörün nötründen konttaklarına atlama mı yapılmalıdır


sizin monofaze kondansatör bağlama şekliniz nasıl ?
 
Monofaze kondansatörler, trifazelere göre daha fazla akım çeker.
Örnek: 5kVAr trifaze kondansatör 7,2A akım çekerken 5kVAr monofaze kondansatör 22,7A akım çekmekte (yaklaşık üç katı).
Eğer 3. şıktaki gibi kontaktör beslemesinin nötürüne atlama yaparsanız kumanda kablosu yanar.

Ben, kontaktör kontakları güçlü ise faz ve nötürü kontaklardan geçiririm.
Kontaktör gücü vasat ise kontakları köprüleyip nötürü direk kondansatöre veririm.

Bir de şunu uygulayabilirsin monofazelerde: Kontaktör üzerindeki normalde kapalı kontağa deşarj direnci (wattlı taş direnç) bağlayarak kondansatörü hızlı deşarj ettirebilirsin (Kontaktör bırakınca normalde kapalı kontak üzerinden deşarj olur kondansatör)
 
arkadaşlar 2. seçeneği kullanıp kondansatörün bir ayağını direk fazdan alsak, nötr de direk kompanzasyon nötr barasından alsak(yani kontakları köprülemeden )yanlış bir bağlantı mı olur.
 
hayır olmaz ancak bağlayacağın kondansatör yüksek güçlü ise ve kontaktörün kontaklarının gücü düşük ise köprülemek zorundasın .
 
tek fazlı kondansatörlerde nötrler biribirine köprü şeklinde olur.faz uçalrınıda ayrı ayrı bağlarsınız. yani tek bi nötrle tek faz kondansatörlşeri bağlayabilirsiiznzi
 
trifaz kondansatörü monofaza çevirirken bağlantıyı nasıl yapmalıyız kondansatörün 2 fazını köprüleyip diğer fazı kontaktöremi veriyoruz ?
 
trifaze kondanstörü monoya çevirirken sağ ve sol uçlara faz orta uca nötr aynı şekilde kontaktörün güçlü ise orta kontağa nötr sağ ve sol uçlara tek faz verip köprüleyebilirsin
 
trifaz kondansatörü monofaza çevirirken bağlantıyı nasıl yapmalıyız kondansatörün 2 fazını köprüleyip diğer fazı kontaktöremi veriyoruz ?

Sn Gençarkadaşın açıklamaları yeterli. Hatırlatma amaçlı tabloyu ekliyorum.
 
ortaya nötr veriyorsun diğer 2 uca R fazını veriyosun
 
Sağlıklısı nört kontaktör üzerinden geçirmektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,070
Mesajlar
932,775
Kullanıcılar
453,067
Son üye
basakmuhendislikenerji

Yeni konular

Geri
Üst