monofaze kondansatör bağlantısı

Birine faz veriyorsun. Diğer uca nört. Son kalan ucu boş birakıyorsun.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Öncelikle üç fazlı kondansatörün bağlantı şeklini kontrol etmen gerekir. Çoğu üç fazlı kondansatör gurubu üçgen bağlı olmakla birlikte bazıları yıldız bağlıdır. Kondansatör gurubu yıldız bağlı ise. yıldız noktasına nötr bağlayıp diğer uçları monofaze kondansatör gibi kullanabilirsin. Kondansatörler üçgen bağlı ise iki alternatifin var. Üç uçtan birine faz birine nötr bağlayıp diğer ucu boş bırakmak. Bu durumda kondansatör gücün yarısının kök 3 e bölümüne düşer. Yani 12 kVAr lık trifaze kondansatör 3.46 kVAr lık monofaze kondansatör olur. Boşta kalan ucu fazı veya nöt ü bağladığın uca bağlarsan kondansatörün gücü 3 te ikisinin kök 3 e bölümüne düşer . Yani 12 kVAr lık trifaze kondansatör 4.62 kVAr lık monofaze kondansatör olur.

Kolay gelsin....
 