kontaktör,zaman saati ve bir lamba baglantısı

Katılım
17 May 2011
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
54
kontaktör,zaman saati ve bir lamba baglantısını nasıl yaparım varsa şemasını yayınlıyabilirmisiniz
 
zaman saatinin 4 nolu ucunu kontaktörün a1 ucuna notr ucunu kontaktörün a2 ucuna bağlarsın sonra zaman saatinin L ucundan kontaktörün L1 ucuna bir kablo bağlarsın nötrdende kontaktörün L3 ucuna bir kablo bağlarsın lambayada kontaktörün T1 ucundan fazı T3 ucundada nötr bağladınmı lamban ayarladığın saatte yanar.( Bu arada kontaktörünün 220v olmasına da dikkat etmelisin üzerinde yazar )
 
Ancak; Elektrikçi değilseniz, LÜTFEN ELEKTRİKÇİNİN İŞİNİ ELEKTRİKÇİYE BIRAKINIZ.
 
Zaman saatinin kontakları 16 ampere kadar akım taşır. 16 amper 220 Voltta yaklaşık 3 kW'a denk gelir. Buda 100 W'lık lambadan 30 tane bağlayabileceğin anlamına gelir. Kaç lamba çalıştıracaksınız ve güçleri nedir?
 