34kv gerilim kompanzasyonu

palo

Üye
Katılım
27 Mar 2007
Mesajlar
35
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar 34kv gerilim kompanzasyonu nasıl yapılır ve kullanılan malzemeler nelerdir acaba şekli veya projesi varmıdır
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
34,5 kv ta otomatik kompanzasyonu pek düşünmemek gerekir.kesici ile ( kompanzasyonda kullanılaca-
ğı belirtilerek temin edilmeli ) kumanda edilebilir.Kesiciden önce,sigortalı ayırıcı kullanmak,emniyet yö-
nünden daha uygundur.Sekonder koruma ile korumanız gerekir.Kondansatörlerin büyük olmasını göze
alarak,tek fazlı yıldız bağlayacak şekilde düşünmeniz halinde,toprak kaçak koruması da ( büyük güçlü
trafolarda kullanılan tank kotuması devresi gibi ) yapmanızda yarar var.Devreye giriş akımını sınırlamak
için,reaktör konması da yararlı olur.Kondansatörler,bu söylediğim şekilde ( kesici,ayırıcı hariç ) "bank"
olarak satılıyor.Biz, 1 MWAR lık gurupları ( 6,3 kv ) NOKİA dan almıştık,23 yıldır sorunsuz olarak çalışıyor.
Deşarj için,normal gerilim trafosu kullanabilirsiniz ( ölçüde kullanılan ).
 
Sn.fahri yetiş 'in görüşlerine tamamen katılıyorum.34,5 kv da bu iş çok pahalı olur.Forumda önceden paylaşmıştık.Sadece kompanzasyon amaçlı kullanılan güç trafoları üzerinden AG. devre elemanları kullanılarak da yapılabiliyor.
 