Çıkışları PNP yapmak

gokseltur

Üye
Katılım
18 Eyl 2007
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
40
Merhabalar;

Transistör çıkışlı bir SA serisi plc ile bir donanımım var. Bu plc'nin çıkışlarını sağlıklı (İleride sorun çıkarmayacak) bir şekilde PNP'ye nasıl çevirebiliriz ? Cevaplarınız için teşekkürler.
 
Neden PNP Yapmak istiyorsunuz. Bağlantıyla ilgili yaşadığınız bir problem mi bulunuyor?
 
Merhabalar;

Transistör çıkışlı bir SA serisi plc ile bir donanımım var. Bu plc'nin çıkışlarını sağlıklı (İleride sorun çıkarmayacak) bir şekilde PNP'ye nasıl çevirebiliriz ? Cevaplarınız için teşekkürler.

Mevcut plc'nin çıkışları NPN'de sen bu çıkışları PNP'mi yapmak istiyorsun.
 
Delta nın teknik desteğine göre transistör çıkışlı tüm plc'ler NPN imiş. Sürülecek cihaz ise pnp istiyor. Hayrettin bey çıkışlar resimde verdiğiniz gibi. Toshibanın bir opto-coupler entegresi var. Bunu çıkşlara direk bağlayarak çözmeyi düşünüyorum. Ancak pekte sağlıkı olmayacağını düşünüyorum. İçime sinmedi açıkçası. Pratik ve ekonomik bir çözüm bulmak gerekiyor. Teşekkürler
 
Normal dijital çıkışları basit olarak birer küçük röle yardımıyla pnp olarak değiştirmen mümkün.Tüm firmaların plc çıkışlarında kullanılmak üzere 6mm genişliğinde röleleri mevcut.
 

Ekli dosyalar

  • röle.JPG
    röle.JPG
    2.8 KB · Görüntüleme: 160
Son düzenleme:
Röle ile anahtarlanamayacak kadar kısa frekans söz konusu. Uygulamada malesef röle kullanılamıyor.
 
ancak hızlı optokuplörlerle yaparsın
 
eğer çıkıştan çok az akım çekiliyorsa sadece sinyal lazımsa
+ uç ile çıkış ucu arasına ufak bir direnç bağla 1-2 kohm gibi
en pratik çözüm budur
 

Forum istatistikleri

Konular
129,903
Mesajlar
931,173
Kullanıcılar
452,789
Son üye
yigitt.m

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst