bu hızlı cevapların şu yönde iyiliği oluyor
sisteme mudahale süresini düşürüp kondasatörün boşalma süresi aynen 10 sn gibi yaparsınız bu şekilde hızlı değişen yüklere anında cevap verebilirsiniz
mesela bizim bir müşteriyi örnek vereyim yükler sistemde 5 sn kalıyorlardı tense rgt-12 nin sisteme mudahale süresi 0,4sn düşürdük boşalma süresinide 10 sn yaptık yük devreye girince hemen boşta bekleyen kademeyi devreye alıyor yük çıkıncada hemen kond. sistemden çıkıyor ayni güçlerde kademeler var bu sayede kondansatörün boşalmama gibi bür durumda kalmıyor
biz bu şekilde bir çözüm bulduk müşteri her zaman reaktif ödememekten yana ve düşük maliyetten tristörlü çözüm çoğu işletmede makul olmuyor 4-5 ayda birde kontaktör değiştirmek problem olmuyor.
sisteme mudahale süresini düşürüp kondasatörün boşalma süresi aynen 10 sn gibi yaparsınız bu şekilde hızlı değişen yüklere anında cevap verebilirsiniz
mesela bizim bir müşteriyi örnek vereyim yükler sistemde 5 sn kalıyorlardı tense rgt-12 nin sisteme mudahale süresi 0,4sn düşürdük boşalma süresinide 10 sn yaptık yük devreye girince hemen boşta bekleyen kademeyi devreye alıyor yük çıkıncada hemen kond. sistemden çıkıyor ayni güçlerde kademeler var bu sayede kondansatörün boşalmama gibi bür durumda kalmıyor
biz bu şekilde bir çözüm bulduk müşteri her zaman reaktif ödememekten yana ve düşük maliyetten tristörlü çözüm çoğu işletmede makul olmuyor 4-5 ayda birde kontaktör değiştirmek problem olmuyor.