Çok Garip Bir Kompanzasyon Sorunu

fearalive

Üye
Katılım
17 Nis 2008
Mesajlar
54
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar merhaba

bir fabrikamızda 440V 865kVAR kompanzasyon bulunuyor. (Röle Janitza Prophy, kond. franke)

fabrika endüktif reaktiften ceza yedi, görünürde kondansatör ilavesi gerekiyor.

Ancak bazı testler yaptık, sistem 900 A akım çekerken, tüm kademeler devrede, ve cosQ end 0,57 de, bu durum nası olabilir.

Hiç kompanzasyon yapmasak bile 0,7 civarında durmasını beklerken , 865 kvar (voltaj 380V old. 645 kVAR) kapasitif yükle beraber nasıl bu değer okunur.

Tüm kondansatörler doğru bir şekilde çalışıyor görünüyor. voltaj akım değerleri normal.

RGRöle arızalı, veya parametrik hatalı olsa desek sistemin endüktif olduğunu sayaçtan okuyoruz ve tüm kademeler devrede, yani görev olarak tamam.

Ne olabilir fikriniz varmı?
 
Kondansatörlerinizin," doğru bir şekilde " çalışıyor olduğundan kesin emin olmanızda yarar var.Bana göre,kondansatörlerinizde sorun var.
 
60 kVAr kondansatörler üzerinde 72 A okuyoruz voltaj değerleri 390 V
 
Tamamının kontrolunu ayrı ayrı yaptınızmı ? 60 kvar için,85-90 amp. okumanız gerekir.
 
tüm kondansatörler için yapıldı, ayrıca 60 kVAR 440 V dolayısıyla 390 V için 72A normal görünyor.
[60*(390)^2/(440)^2] / (1,73*380) = 72 A
 
72 amp. karşılığı 50 kvar civarındadır.Kondansatörleriniz sağlam olduğuna göre,ya yükünüz arttı,veya,konansatörleriniz yetersiz.İlave yapmanız gerekiyor.
 
Fabrikada motorlar haricinde endüktif yük olacak pek bişey yok ( sürücüler çok az, aydınlatma yok), bu durumda biz cosq 1 i 0,7 düşndük ve güvenlikli olduğunu düşünüyorum. Bunun altına düşmesi olası mı?
 
kondansatör üzerinden pensampermetre ile
 
900 A yaklaşık 200 kVa her fazda yapar. toplam 600 kVA desek, 600 kva için 865 kvar kondasnatör çok fazla bence. Ya kondansatörler değer kaybetmiş, olmalı yada şu anda kapasitif yönde çalışıyor olmalı. Kompanzasyonu kapattığınızda cos fi yükselir ise 0.7-0.8 e kapasitif yöndesiniz diyebiliriz, ama endüktif ceza yemiş olmanız da ayrı bir soru işareti.. Kompanzasyonu kapattığınızda kaç kva yada amper okuyorsunuz?
 

Forum istatistikleri

Konular
130,060
Mesajlar
932,639
Kullanıcılar
453,041
Son üye
İHSAN DOĞAN

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst