Termosifon fişi de (Hat buattan çekildiyse otomatı indirilip) dahil tüm elektrikli cihazlar prizden çekilip tek tek prize takılıp, tüm bu sigortaların hangi cihaz/cihazlarda atabildiği çok iyi takip edilmelidir. En son fırın için forum içinden de paylaşım yaptığım üzere; fırının topraklı fişi, ankastre bölmede, arkada kalıp görünemeyen bir topraklı prizle, çok küçük arklar yaparak temas ettiğinden dolayı, kaçak akım rölesinin sürekli atması karşısında neredeyse onu yenisiyle değiştirmeyi bile düşünmüştük. Nitekim evdeki komşu elektrikçiyle yaptığımız çok ayrıntılı incelemede, tesadüfen fırını çekip arkasındaki prize baktığımızda gelen küçük ark sesinden kaçak akım rölesinin bu nedenden attığını anlamıştım.
Elektrik konusunda yakınızdaki yetkili bir elektrikçiyi evinize davet ederek ev cihaz, makinalarında etraflı bir araştırmayı yapınız. Bu sorun ancak çok detaylı araştırmalar ve incelemelerle, bir takım deneme-yanılmalarla ortaya çıkabilir. Bizim % 100 şu cihazdandır veya % 95 mutlaka termosifondandır dememizle bu sıkıntının çözülmesi bir ölçüde havada kalmış olur, % 100 netlikle kesinlik kazanamaz. Evin tüm ıslak zeminlerinde elektriğin ek yapıldığı uzatmalı olan bazı kablo bağlantıları varsa ve bağlantıları suyla ıslanmışsa da kaçak akım rölesi ve ona bağlı olan sigorta atar.
Termosifonla ilgili kötü senaryo: Termosifonun iç rezistansı su içindeyken, rezistansın dış metal borusuna kaçak oluyorsa veya iç yalıtımı bozulmuşsa + termosifona yalnızca faz ucu kesilip nötr ve toprak ucu direk giriyorsa, nötr ve toprak arasındaki 30 mA ve üzerindeki olası kaçaklarla kaçak akım rölesi yine atabilir. Kolay gelsin.