Bİr su pompasini kumanda etmek İÇİn 2-3 km mesafelİ bİrbİrİnİ gÖrmeyen İkİ noktadan tek tarafli aÇ kapa rf kumanda gerekmektedİr. yardimci olursaniz sevİnİrİm
 
anladığım kadarıyla bulunduğunuz yerden su pompasını manuel olarak devreye alma ve devreden çıkarma işlemini gerçekleştirmek istiyorusunuz..rf alıcı ve verici devrelerini kendinizmi yapmak isityorsunuz,yada hazır modüller kullanarakmı gerçekleştireceksiniz..konuya net olarak açıklık getirirseniz sorununuzun çözümünde size daha faydalı olabiliriz diye düşünüyorum.saygılarımla
 
su kuyusu ve su deposu arası yaklaşık 2 km su deposu dolduğunda pompa duracak depo belirli bir miktar boşaldığında tekrar çalışacak otomatik olarak
 
elektrik arkadaşım..sizin sisteminizde bizim kendi tesisimizde gerçekleştirdiğimiz sisteme benzer şekilde dizayn edilebilir..kısaca özetleyim size fikir vermesi açısından.yapmak istediğiniz sistem çok basit bir şekilde ve garanti olarak gerçekleştirilebilir..bizim depomuzun hemen önünde içerisindeki su seviyesine göre değişen bir seviye borusu var.bu boru üzerine üç adet seviye şalteri monte ettik(direkt olarak boru üzerine manşon kaynatıp şalterin montajını bu manşona yaptık).isterseniz bu şalter yerine sıvı seviye elektrodu da kullanabilirsiniz fakat biz denedik ve su sertliği fazla ise elektrotlar hatalı çalışabiliyor.bizim yaklaşık 40 fransız ..(depo dolduğu halde motor durmayabiliyor..bir iki kez başımıza geldi.) elektrotların içerisindeki kireçlenmeden dolayı yani..ben seviye şalterini tavsiye ederim..ayrıca klorlamada yapıyor iseniz deponuzda elektrot kabloları zamanla klorun asidik özelliğinden dolayı deforme olabiliyor..bu şalterleri taban ,orta ve üst seviye olarak bağlayacaksınız..bu şalterlerden gelen uçlarıda bir adet sıvı seviye rölesiyle irtibatlandırmanız gerekiyor.seviye t-o arasına düştüğünde motora start verecek şekilde ssr nin kontak ucunu RF vericinin uygun ucuna bağlıyorsunuz.dikkat edilecek nokta burada şudur.sadece rf verici modülün 2 ucunda enerji vardır.bu uç ssrnin 2 ucuna gelir.t-o arası açık devre olunca; ssr nin 1-2 ucu kısa devre olur ve modülün 1 ucuna enerji verip çalış komutunu alıcı modüle göndermiş olursunuz.alıcı modüldede benzer şekilde motor devresine ait kontaktörün bobin ucu 1-2-3 kontakları üzerinden eş zamanlı olarak verilir. (rf vericide ve alıcıda 3 adet kontak ucu vardır.2 nolu uç sabit 1 start ,3 stop şeklinde)..
seviye şalteri yerine değişik alternatifler mevcut ..bunu çoğaltabilirsiniz ..ürün yelpazesi geniş..ben rf alıcı ve verici modüllere değinmek istiyorum...biz hazır modüller aldık ve çokda memnunuz..önceden defalarca depo kuyu arasında mekik dokuyorduk.zaman ve iş gücü kaybı had safhada idi yani..birden fazla motorunuz var ise bir rf verici ve n tane rf alıcı modül şeklinde düşünebilirz sistemi kısaca..şebekedeki git gellerde motorlarda sürekli stop-starta mahal vermemek için gecikmeli olarak devreye giriyor..kullandığımız modüller 5-6 km ye kadar sorunsuz çalşıyor...bazı zamanlarda bazı kuyuların devreye girmediği oluyor ,fakat bu tür problemlerlede çok sık karşılaşmıyoruz.sizin mesafenize göre rf alıcı ve verici modülleri incelemk isterseniz www.udea.com.tr adresine bakabilirsiniz.türkçe bir sitedir burası...ancak iş rf alıcı ve verici modül ile bitmiyor...veriyi kodlayacak bir devreyide değişik entegre veya pic türü kontrolörlerle gerçekleştirmeniz gerekiyor...umarım fikir verbilmişimdir saygılarımla
 
cep telefonu ve DTMF ile değil 2 km dünyanın öbür ucundaki sistemleri kumanda edebilirsin. ***@yahoo.com
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
pratik çözüm
depoya inen boru ucuna selenoit vana baglayın, depoda bir şamandıra kullanın ve vanayı kumanda edin..
su kuyusunda ise basınç şalteri vs koyarak basıncı kontrol edin ve depoya su yollamayı durdurun yada açtırın

tabiki kumanda panelinide istediginiz tarafta çalıştırın
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
su kuyusu ve su deposu arası yaklaşık 2 km su deposu dolduğunda pompa duracak depo belirli bir miktar boşaldığında tekrar çalışacak otomatik olarak

RF sistemi güvenlik açısından mı sisteme ekliyorsunuz? Normalde şamandıra sistemi ile veya sıvı seviye rölesi ile otomatik olarak depo suyu kontrol edilebilir. Güvenlik önlemi olarak bence su olmadığı zaman motorların çalışsa bile zarar görmemesi için motora termik bağlanabilir. Motor aşırı ısınırsa devreyi keser.
 