hocam mk 05 de var mks03 de var ben sana bunlarıda önermem benim geliştirdiğim bir sistem var 100de 100 koruma sağlıyor faz eksik geldiğinde veya nötr gelmediğinde direk olarak cihazı kapatıyor mks 03 ile ayı görevi görüyor ama sağlamlık açısından benimn röle kadar sağlam değillerdir 14 pinli 2 kontaklı 220 v röle alıyosun hocam bunları açık kontaklarında seri bağlantı yapıyorsun a1 lere nötr girip a2 lere R*S*T FAZLARI GİRİYORSUN HEPSİ BU seri bağlayıp çıkan ucuda kumanda fazın umarım yardımcı olmuşumdur kafan karıştıysa şemasını göndereyim
bağlantı olarak bişi demem ama koruma çok kaba bir koruma sistemi şöyleki alt limit yok ,üst limit yok ,fazlar arasındaki açı yok diyelim ki senin tesisatı yaptık ve şebekede bir arıza çıktı rst fazları bizim meşhur tedaşcılar tarafından yanlış bağlandı rst fazları yerine fazlar rrt olarak geldi dolasıyla motor iki faza kalmış oluyor ama senin rölelerin bunu nasıl görecek göremeyeceği için devreyi kesmeyecek ve korumamış olacak
bir motor korumada şunlar olmalı alt limit, üst limit fazlar arası açı,faz sırası vb