Etiket te üçgen bağlantı olan motoru yıldız da çalıştırdığımızda motorda gerçekleşen olumsuz durum nedir. Normalde daha düşük güçlü olması gerekirken (12kw) elimizde ki 45 kw ile çalıştırıyoruz. Direk yıldız da çalışırsak ne tür sıkıntı olur
Yıldız baglantıda, sargılar serı baglanmıs olur. Bu durumda da, faz sargısı basına, 220 volt gerılım düşer. İlk başda yumusak kalkıs saglamasına ragmen uzun süre, calısırsa, sargılar yanacaktır.
Sn. Zeybek üstadımızın bahsettiği durumu direk yüklü kalkış yapan 30 kW. elevatör motorumuzda yaşamıştık.Motoru bulunduğu 27 mt. yüksekten vinçle almak zorunda kalmıştık.
Etiket te üçgen bağlantı olan motoru yıldız da çalıştırdığımızda motorda gerçekleşen olumsuz durum nedir. Normalde daha düşük güçlü olması gerekirken (12kw) elimizde ki 45 kw ile çalıştırıyoruz. Direk yıldız da çalışırsak ne tür sıkıntı olur
Sargı direnci 660 volt oluyor, motor uzun vadede mutlaka sorun çıkaracaktır.Birde motor milindeki gücün 1/3 den fazla olmadığına nasıl emin olabiliyorsunuz.