merhabalar arkadaşlar..

bir fabrikayı iki adet 630 KVA trafoyla beslemek durumundayım. Proje de bu iki trafo için giriş ve ölçü hücresini ortak kullanma, her bir trafo ait birer çıkış hücresi kullanabilme imkanım var mı? (iki trafo için bir giriş bir ölçü iki çıkış hücresi olacak şekilde)
bu işte yeni olduğum için pek bilgim yok.. yönetmeliğin müsadesi var mı buna? nasıl birşey önerirsiniz? yardımlarınız bekliyorum..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Tek abone ,tek ölçüm olmak şartiyle,istediğiniz kadar çıkış hücresi kullanabilirsiniz.Trafo çıkışlarını,kesici
yerine,sigortalı yük ayırıcılı yapar iseniz,daha kullanışlı bir tesis elde edersiniz.Bu konunun,herhangibir
yönetmelikle ilgisi yoktur ( çıkış fider sayısı ile ilgili ).
 
fahri yetiş ' Alıntı:
Tek abone ,tek ölçüm olmak şartiyle,istediğiniz kadar çıkış hücresi kullanabilirsiniz.

Sn.fahri yetiş;
Bu kısıma tamamen katılıyorum,fakat;

fahri yetiş ' Alıntı:
Trafo çıkışlarını,kesici
yerine,sigortalı yük ayırıcılı yapar iseniz,daha kullanışlı bir tesis elde edersiniz.Bu konunun,herhangibir
yönetmelikle ilgisi yoktur ( çıkış fider sayısı ile ilgili ).

Burada ise,o.g. trafoların a.g. çıkışlarında kesici yada sigortalı yük ayırıcısı yerine,enversör şalter yada termik manyetik şalter kullanılır olarak düzeltmek isterim müsade ederseniz.
Saygılarımla;
 
Benim bahsetiğim sigortalı yük ayırıcılar,trafonun OG beslemesinde kullanılanlardır.Çıkışta ise ( AG ),
TMŞ kullanmak, tabiiki en idealidir.
 
bir giriş ve bir ölçü kullanarak iki adet trafo kullanabilirsiniz sorun olmaz.
 
sigortalı yük ayırıcıların uyarım süresi yaklaşık 300ms dir. o da eğer sigortanın füzelerinde falan bir sorun yoksa. ne de olsa mekanik bir sistem. yaklaşım 500ms de sigorta atmış olur.
ama kesicili çıkışların uyarım süreleri 200ms dir yaklaşık 250-300 ms de kesici açmış olur.
dolayısıyla kesicili hücreler trafonuzu daha iyi korumaktadır.

sizin sisteminiz sırasıyla giriş hücresi - ölçü hücresi - tr1 çıkış hücresi - tr2 çıkış hücresi olarak hazırlandığı taktirde trafoların herhangi birinde sorun olduğunda diğeri çalışmaya devam edecektir.

zaten tek hücreden 2 trafoya tedaş enerji müsadesi vermeyecektir.
 
Tek abone ,tek ölçüm olmak şartiyle,istediğiniz kadar çıkış hücresi kullanabilirsiniz.Trafo çıkışlarını,kesici
yerine,sigortalı yük ayırıcılı yapar iseniz,daha kullanışlı bir tesis elde edersiniz.Bu konunun,herhangibir
yönetmelikle ilgisi yoktur ( çıkış fider sayısı ile ilgili ).

Fahri bey;

Neden kesici yerine yük ayırıcılı hücre istediğinizi sormak isterim?

Ne gibi üstünlükleri var da yük ayırıcılı hücre daha uygun?

Saygılar.
 
Kesicili çıkış kullanmak,elbetteki daha emniyetli ve sağlıklıdır.Ancak,kesici açma devresi için,mutlaka yardımcı kaynağa ve bilinçli bir takibe ihtiyaç vardır.Yardımcı kaynağın kontrolunu sağlıklı olarak takip edebileceğinden KESİNLİKLE emin olan kimselerin,kesici kullanmaları daha uygundur.Bu konuda bir tereddüt var ise,en sağlıklısı,yük ayırıcı ( kaliteli ) kullanmaktır.Yönetmelikler,1600 kva ya kadar trafolar için yük ayırıcılara müsade etmektdir.
 
Son düzenleme:
Teşekkür ederim cevabınız için Fahri bey.
Yani akü redresör sisteminde bilinçli bir Bakım olmadığı süre içerisinde, rölelerde sorun olabilecek, bu da herhangi bir sorunda, sistemi çalıştırmayacak diyorsunuz.

Kesicilerin, sigorta gibi davranması durumu.Röleye gerek duymadan sistemi kapatması? Yeni teknoloji de bu durum var mı?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,818
Mesajlar
920,756
Kullanıcılar
450,908
Son üye
mert095

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst