çok damarlı gerilim düşümü hesabı

sefaxxxxx

Üye
Katılım
8 Haz 2009
Mesajlar
194
Puanları
1
Yaş
34
Arkadaşlar merhaba gerilim düşümü hesabında merak ettiğim bir konuyu sizlere sormak istedim.Tek damar çekilmiş bir alıcının gerilim düşümü hesabını yapabiliyorum ancak tek damar değilde birden fazla damar çekildiğinde örneğin 3(2x25) mm2 bu kablonun gerilim düşümü hesabı nasıl yapılır merak ediyorum bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim
 
Hocam basitçe tek damar için hesap yapıp, sonra kaç damarı paralel çekmiş iseniz, değeri o sayıya bölünüz..
Örnek de vereyim hadi : 100 metre uzaktaki 22 KW lık motorumuzu 4x4 mm2 380 V gerilimle beslemeye kalkarsak gerilim düşümü :
%e=(0.0124*100*22)/4 =%6,82 olur ki, bu durumda, mevcut kabloya paralel bir tane daha 4x4 mm2 kablo çekersek, gerilim düşümü 6,82/2=%3,41 olur ki kurtarır. Kolay gelsin
 