üçgen kontaktörü neden bırakıyor

Katılım
21 Haz 2009
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
43
arkadaşlar ben karstan size yazıyorum.elimizde bir tane odun kesmek amacıyla hızarda kullanılmak üzere 37 kw lık bir motor var.malum 5 kw tan sonra yıldız-üçegn yol vereceğiz.benim sormak istediğim.
start düğmesine bastıktan sonra motor düzgün olarak yıldız olarak kalkıyor ama tam üçgen geçecekken kalıyor.geçerken sigprtalar felan sağlam herhangi bir atma yok.yıldız dan üçgene geçis süresi tahminim 8 saniye felan.
yorumlarınızı bekliyorum saygılarımla
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
geçecekken kalıyor ne demek biraz açar mısın
.yani yılıdız kontaktörü devreden çıktıktan sonra üçgen kontaktörü çekiyor hemen bırakıyor mu yoksa hiç çekmiyor mu
 
bu konuda sanırım elektronikmuh size yardımcı olur kendisi şahsen buna benzer sorunlarla çok karşılayor :D
 
zaman rölesi cıkışına bak
 
Önce gücü ayırıp sadece kumandayı devreye alın.Zaman rölesini kontrol edin,kontaktörün bobinini ölçün,bağlantısının kontrol edin.kontak kilitleme yapılmışsa onada bakın.
 
üçgen kontaktörü hiç devreye girmiyor.sistem tekrar duruyor
 
evet kumande devresini kontrol ediniz ve bide zaman rölesini başka bir zaman rolesi ile degiştirin
 
elinizde kumanda devresinin şeması varsa yükleyebilir misiniz? böylece sorunu bulmak kolaylaşır.
 
Kumanda ve güç devresi:

Not: Şemaya yakınlaştırarak bakınız...
 

Ekli dosyalar

  • kumanda.JPG
    kumanda.JPG
    38.2 KB · Görüntüleme: 109
  • güç.JPG
    güç.JPG
    33.9 KB · Görüntüleme: 64
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,832
Mesajlar
920,848
Kullanıcılar
450,924
Son üye
ayhankarmn

Yeni konular

Geri
Üst