İşletme-koruma topraklaması

Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
607
Puanları
0
Teknisyen arkadaşım yanıma geldi şefim tüm hazırlıkları yaptık enerji verebilirmiyiz trafoya diye. Bende bir bakalım dedim. İşletme topraklaması nerde dedim? işte şefim dedi.Bana trafonun üst plaka topraklama civatasının olduğu yeri göstererek(askı kancasının arkasında), korumada aşağıda şefim gövdeninki dedi(fotoda arka planda görünmüyor). Seni bir kovalarım kimse alamaz elimden dedim. Şaşırdı :) Trafonun nötr buşingi üzerinden yada ana pano nötr barası üzerinden yapılan toraklamanın işletme topraklaması olduğunu belirttim. Trafo üzerinde koruma topraklaması iki noktadan yapılır çünkü üst plaka ile gövde arasında sızdırmazlık keçesi vardır dedim, yeni teknisyen arkadaşımızdı çok utandı bende gönlünü aldım bunları okulda derste bu şekilde göstermezler öğretmezler dedim, çok güzel bir anımdı sizinle paylaşmak istedim.
 
Teşekkürler Teknikadam_41
Konuların yalın anlatılmasından ziyade mesleki deneyimlerle anlatılmasının çok yararları olduğunu savunanlardanım.Emeğine sağlık.
 
yani bende teknisyenim ve aynısını yapardım muhtemelen,ama kaptık gene bişeyler
bilgi ve birikimlerinize sağlık...
 
bence teknisyen arkadaşın yaptığıda bir sakınca yok bağlantı civatalarından dolayı birbirinden yalıtılmış değiller. ayrıca trafo üreticilerinin bu kadar büyük bir ayrıntıyı atlamaları biraz zor
 
Sn enezli trafo üreticisinin ayrıntı atlaması cümlenle bahsettiğim olayın ne alakası var ???* Trafonun üst plakası ile gövde arasında keçe var bu yüzden üst plakada ve gövde üzerinde aşağıda (iki ayrı yerde) topraklama civatası var(Trafo üreticisi bunları koymuş)* bunlar trafonun gövde topraklamasıdır ve ayrı ayrı topraklama iletkenleriyle topraklanmalıdır diyorum. Trafo gövdesinin koruma topraklamasını 40 tane civatanın 2mm'lik çevresindeki iletkenlikle sağlayamazsınız bunu üreticide bildiği için üst plakayada gövdeyede topraklama civatası koymuş olay bu :D
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
SN TEKNİKADAM 41 ben senin yazdıklarından üst plaka ile ana gövdenin birbirinden yalıtılmış olduğunu anlıyorum.bu yüzden trafo üreticilerinin üst plakayı gövdeden izole bırakmayacaklarını düşünüyorum....(gövde ile üst plakayı bağlıyan trafo üzerinde 40 adet civata var ] ayrıca bi yanlışımız olduysa affola ben sadece bir ayrıntının dikkatini cekmesini istedim
 

Forum istatistikleri

Konular
130,109
Mesajlar
933,198
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Geri
Üst