İdeal Kompanzasyon mu Rezonans mı?

sansal54

Üye
Katılım
11 Ara 2007
Mesajlar
118
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar,

Merak ettiğim bir durum var. Cosfi = 1 durumunda ideal kompanzasyon sağlanırsa şebekeden çekilen akım ve gerilim arasında faz farkı olmaz. Ama rezonans durumunda da endüktif ve kapasitif yüklerin birbirini götürmesinden dolayı rezistif yük kalır ve yine akım gerilim arasında faz farkı yoktur. Halbuki rezonans tesisatta istenmeyen bir durum olarak ortaya çıkıyor. İkisi arasındaki fark nedir?

Teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sorunuzu şöyle düzelteyim
1-asla kompanzasyon yapılırken cosfi- 1 olmaz çünkü o istenmez 1 den fazlada yapılmaz kapastif yük olmuş olur 1`e yaklaştırılır sadece ama kimse cosfi 1 yapmaz 1 dende fazla yapılırsada cezası var onun sınırlarını belirlemişlerdir
 
Merhabalar,

Merak ettiğim bir durum var. Cosfi = 1 durumunda ideal kompanzasyon sağlanırsa şebekeden çekilen akım ve gerilim arasında faz farkı olmaz. Ama rezonans durumunda da endüktif ve kapasitif yüklerin birbirini götürmesinden dolayı rezistif yük kalır ve yine akım gerilim arasında faz farkı yoktur. Halbuki rezonans tesisatta istenmeyen bir durum olarak ortaya çıkıyor. İkisi arasındaki fark nedir?

Teşekkürler.

Beslenen yük + kompanzasyon sisteminin toplam çektiği yükün Cos fi si nin 1 olması istenen bir durumdur. Cos fi 1 olduğunda kompanze edilmek istenen yük ve kompanzasyon sistemi paralel rezonans halindedir. Fakat bu rezonans tehlikeli değildir, çünkü yükün direnci, bu rezonans devresinin üzerinde sınırlayıcı faktördür.

Tehlikeli olan husus kompanzasyon sistemi ve trafo arasında oluşabilecek rezonans dır. Çünkü bu rezonans devresinde tek sınırlayıcı faktör aradaki kabloların ve trafonun iç direncidir, ki bunlar çok azdır.

Bu tehlikeli rezonans, devredeki kondansatörlerin toplam empedans larıyla ve trafo eşdeğer devresiyle ilgilidir. Yük + kompanzasyon sisteminin cos fi si ile doğrudan bağlantılı değildir.
 
Peki rezonansa yaklaştıkça toplam empedans azaldığı için çekilen akımın artması gerekirken cosfi yükseldikçe çekilen akımın azalması nasıl açıklanabilir?
 
Kompanzasyonda kapasitör yüke paralel bağlanır. Bu yüzden toplam empedans azalır diyemeyiz.
Örnek vereyim.


Önce eşdeğer empedans;
2+J2 = 2,83 ohm
Akım= 220 / 2,83 = 77,78A


.....................................(2+j2) x (-j4) ....(-j8 + 8 )
Sonra eşdeğer empedans = ------------- = ---------- = 4 ohm
.....................................(2+j2) + (-j4).....(2-j2)
Akım = 220 / 4 = 55A.

Akım 77,78 den 55A düşmüştür.
 
Gayet anlaşılabilir bir durumdur:
Bilindiği üzere 3 fazlı sistemlerde empedans monofaze sistemde biraz farklı hesaplanır...

Zaten sistemde Hem omik ,hem indüktif, hemde kapasitif yük olacaktır...

Bunu 3 fazlı sistemde güç hesabı ile açıklayabiliriz...

S= 1,73 x Uhat x I hat

P= 1,73 xUhat x Ihat x cosfi

Q= 1,73 xUhat xIhat xsinfi

S^2= P^2 + Q^2 tam rezonansta Q = 0 olacağı için P = S olacak

Güç üçgeninde tam yatayda P ile S eşleşecektir...

Şebeke akımı ise I= P / 1,73 x 380 x 1 == I = S/1,73 x U x 1 olur (cos fi =1 olacağından)

Ampermetre I = S/ 1,73 x U değerini gösterdeiğinden S ne kadar az ise I o kadar az olacaktır...( Artık sistemin tüm görünür gücü ihtiyaç olan aktif gücü karşılayacak güç olmuştur.)
 
Rezonans frekansı var olan harmoniklerin tehlikeli boyuta ulaşmasına neden oluyorlar powerfactor ile cosfi farkı açılmaya başlıyor bu hem çekilen akımların yükselmesine hemde yapılan kompanzasyonun amacına ulaşamamasına neden oluyor. Bunun için çözüm harmonik filtrasyon.
 
O zaman harmoniksiz sistemde kompanzasyonu, temel harmonik bileşeninde (50 HZ) sistemi rezonansa yaklaştıran paralel bir devre olarak kabul edeceğiz. Bu durumda paralel rezonans devresinin doğası gereği rezonansa (cosfi=1) yaklaştıkça akım genliği azalır. Harmonikli sistemde ise herhangi bir harmoniğin sistemin bir yerinde rezonansa neden olması durumunda akım ve gerilim genliklerindeki artış daha fazla oluyor.
 
Son düzenleme:
Rezonans ali4592518 ve mesutelb beylerin dediği gibi saf endüktif ve saf kapasitif devrelerde xl = xc durumunda rezonans tehlikeleri oluşur.

Ama R-L-C devrelerinde sistemde rezist (omik) yükler olduğu için oluşan rezonans sistemi etkilemez. Çünkü orda direncin bir sınırlayıcı etkisi vardır.

ali4592518 ve mesutelb beylere katılıyorum.
 
Rezonans ali4592518 ve mesutelb beylerin dediği gibi saf endüktif ve saf kapasitif devrelerde xl = xc durumunda rezonans tehlikeleri oluşur.

Ama R-L-C devrelerinde sistemde rezist (omik) yükler olduğu için oluşan rezonans sistemi etkilemez. Çünkü orda direncin bir sınırlayıcı etkisi vardır.

ali4592518 ve mesutelb beylere katılıyorum.

Daha önce vermiş olduğum kaynağı açıpta bir okuyun zahmet olmazsa bakalım sistemdeki rezistif yükler rezonansın olumsuz etkilerini sınırlıyormu sınırlamıyormu görürsünüz. Yukarıdaki fotoğrafta görülen yanma olayları bir kundakçının işi değil harmonik ve rezonansın neticeleri !!!
 

Forum istatistikleri

Konular
128,780
Mesajlar
920,443
Kullanıcılar
450,870
Son üye
kullanıcı-

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst