Gayet anlaşılabilir bir durumdur:
Bilindiği üzere 3 fazlı sistemlerde empedans monofaze sistemde biraz farklı hesaplanır...
Zaten sistemde Hem omik ,hem indüktif, hemde kapasitif yük olacaktır...
Bunu 3 fazlı sistemde güç hesabı ile açıklayabiliriz...
S= 1,73 x Uhat x I hat
P= 1,73 xUhat x Ihat x cosfi
Q= 1,73 xUhat xIhat xsinfi
S^2= P^2 + Q^2 tam rezonansta Q = 0 olacağı için P = S olacak
Güç üçgeninde tam yatayda P ile S eşleşecektir...
Şebeke akımı ise I= P / 1,73 x 380 x 1 == I = S/1,73 x U x 1 olur (cos fi =1 olacağından)
Ampermetre I = S/ 1,73 x U değerini gösterdeiğinden S ne kadar az ise I o kadar az olacaktır...( Artık sistemin tüm görünür gücü ihtiyaç olan aktif gücü karşılayacak güç olmuştur.)