İki enerji hattı arasında otomatik geçiş

Katılım
24 Kas 2013
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
38
Abiler arkadaşlar. İki farklı enerji beslemesi var jeneratörle Şebeke gibi düşünün. 1. Hat kesildiğinde otomatik 2. Hat devreye girmeli. Trifaze olacak ve yapamıyorum. Enversör kullan diyolar forumlarda ama iki kontaktörü nasıl birbirine bağlayacam hiç bilgim yok ve giç yapmadım. Lütfen yardımcı olun bu kardeşinize

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kontak emniyetli sag sol enversor yol verme kumanda devresi yap motorlar yerine iki hat girisini bagla

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
2 besleme kaynağı ve seçici anhtarla lamba devresinden ne farkı var? 1 faz trifaze pakize hepsi aynı, kitabına göre yaptın mı!
 
S.a Kardeşim çizimi aynen uygularsan sistemin çalışır 1. Hat kesildiğinde belli bir süre sonra 2.hat devreye girer . Daha sonra 1 hat geldiğinde 2 devreden çıkar . Burda zaman ayarı sana kalmış artık kac saniyeye ayarlarsan o sure sonunda devreye girer , hemen girsin diyosan zaman rolesi yerine yardımcı role kullanabilirsin kolay gelsin .