İki trafonun sekonder yıldızı topraklı nötür ucunu birbirine bağlama

scalabix

Üye
Katılım
2 Şub 2010
Mesajlar
2
Puanları
1
İKİ TARAFOMUZ VAR BAĞLANTI ŞEKLİ Dyn5 BEN BU TRAFOLARDAN BİR ALICIYI BESLEMEK İSTİYORUM. ALICIYA İKİ ADET ŞALTER KOYUCAM 3 FAZLI BİR TRAFONUN ENERJİSİ KESİLDĞİNDE ÖTEKİ TRAFONUN ŞALTERİNİ KAPATARAK ALICIYI SÜREKLİ ENERJİLİ OLMASINI SAĞLIYACAM FAKAT KAFAMA TAKILAN SORU BU TRAFOLARIN NÖTÜRLERİNİ AYNI BARAYA BİRLEŞTİRMEK ZORUNDA OLDUĞUMDAN DOLAYI İKİ TRAFONUN NÖTÜR NOKTASI BİRLEŞMİŞ OLACAK HERHANGİ BİR ARIZADAN DOLAYI BU TRAFOLARIN GİRİŞ KESİCİLERİNİ AÇTIRIRMI YADA NE GİBİ SORUNLA KARŞILAŞIRIM BÖLE YAPARAK YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

TRAFOLARIMIZ 6.3 KV 0.4 KV 1000 KVA DİĞERİ 2000 KVA Dyn5
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
çalışacak olan alıcıya bağlı olarak acabilir kardeşim alıcı nedir ?
 
Bır sorun cıkmaz, kaldıki, siz trafoları ayrı ayrı yedekde çalıstırmayı düşünüyorsunuz. Şöyle düşünün, trafolar eşit yükde ve sartlar eşit oldugunda kuplaj (paralel çalıştırma yapıldıgında nötrler bırleşmiyormu..
 
tek bir eşit yük harcayan alıcılarda hiçbir sorun çıkmaz fakat 1 den fazla yük varsa sistemde ve eşit dağılmamışsa yıldız noktasının kaymasından dolayı bir sorun yaşanabilir en sağlıklısı 4 kutuplu yol verici sistem ile kuplaj yapmak
 
Trafoların yıldız noktaları topraklanmışşa kafan rahat olsun
 
biraz gec oldu ama teşekkürler arkadaşlar 4 kutuplu enversor salter kullandım .problem yok
 

Forum istatistikleri

Konular
129,164
Mesajlar
923,866
Kullanıcılar
451,516
Son üye
SERDAR ASLAN

Yeni konular

Geri
Üst