Enter s rg3 15cls 1000/5 ato class1 bütün bağlantılar doğru olduğu halde role auto setup yapıldığında refarans kademesi 22,5 kvar olduğu halde kademeyi 4 kvar. Olarak tanıyıp diğer kademeleri off konumuna aliyor
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Farketmiyor elle değerleri girince bütün kademeleri devreye alıyor 100 den fazla kompanzasyon panosu yaptım böyle birşey ilk defa oldu defalarca kontrol ettim bağlantılarda hata yok
Enter s rg3 15cls 1000/5 ato class1 bütün bağlantılar doğru olduğu halde role auto setup yapıldığında refarans kademesi 22,5 kvar olduğu halde kademeyi 4 kvar. Olarak tanıyıp diğer kademeleri off konumuna aliyor.
Gün içi 200 A _230 Amperlerde auto setup yapıldığında 1 kademey tanıyıp diğer kademeleri tanımıyordu bile düşük yuklerde akşam üstü 10 A gibi yuklerde kademeleri tanıyıp referans kademesi dışındaki kademeleri off konumuna alıp 1 kademe 22,5 kvar grubu 4 kvar olarak görüyor entes tavsiye etmişti malesef olmadi
Gün içi 200 A _230 Amperlerde auto setup yapıldığında 1 kademey tanıyıp diğer kademeleri tanımıyordu bile düşük yuklerde akşam üstü 10 A gibi yuklerde kademeleri tanıyıp referans kademesi dışındaki kademeleri off konumuna alıp 1 kademe 22,5 kvar grubu 4 kvar olarak görüyor entes tavsiye etmişti malesef olmadi
yeni aldığınız rolenin arızalı olması ihtimalini şimdilik gözardı edelim. 1. kademe kondansatörünün 3 faz akımını pensampermetre ile ölçtünüz mü? bi de cihaz alarm veriyor mu?