İlginç bir kompanzasyon sorunu fikri olan varmı

Kompanzasyon devreleri için,genelde klas
0,5 akım trafoları kullanmak gerekir.Soru-
nun kaynağı olmamakla beraber,onlarıda
değiştirmekte fayda var.
Bir atoları değiştirmedim atolar trafo çıkışı barada Ampermetrelere bağlıydı enerjiyi kesemedigimden onları iptal edip rōlede kullandım doğrudur akım.olcmede hatalı algılamayı yarıya indirir class 0,5 teşekkür ederim 1000/5 class 0,5 ile değiştirmenin bir yolunu bulayım bir o kaldi
yeni aldığınız rolenin arızalı olması ihtimalini gözardı edelim. 1. kademe kondansatörünün 3 faz akımını pensampermetre ile ölçtünüz mü? bi de cihaz alarm veriyor mu?
Evet sıkıntı yok ölçtüm evet % alarmı ve kademe tanıtımını bitirince refaransin dışındakileri kapatıyor ve kapalı kondansatör ledi yaniyor
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bahsettiğiniz ! akım trafoları klas 0,5 ise,
röle ve ampermetreleri ( dijital ise ! ) seri
bağlayıp,aynı akım trafosundan besleyebi-
lirsiniz.
 
2.akım trafosunu bağlamak için montaj
sorunu çıkacaksa,klas 0,5 akım trafosu ile
değiştirip,ampermetreler ile ( dijital ! ol-
mak şartiyle ) seri bağlayacak şekilde bağlantı yapabilirsiniz.
 
Enter s rg3 15cls 1000/5 ato class1 bütün bağlantılar doğru olduğu halde role auto setup yapıldığında refarans kademesi 22,5 kvar olduğu halde kademeyi 4 kvar. Olarak tanıyıp diğer kademeleri off konumuna aliyor

Problemin nedeni çok basit rg312c serisi rölenin minimum algılama değeri 50 mili amperdir. Entes firması bu rölenin algılama ayarını şöyle tarif eder. Akım trafo oranı 1000/5 = 200 bu değer 0,02 değeri ile çarpılır. Buda 200 x0,02 = 4 yani her faz için 4 kvar ın altını elle girmek isteseniz bile giremezsiniz. Çünkü yazılımsal ve donanımsal olarak engel var. Özetle bu röle 12 kvar'ın (4x3) altını algılayamayacaktır. Yani manuel girmeye çalışsanız bile 4 kvar altını girmeye izin vermez ek olarak tabi buda en ufak kademenizin 12 kvar ve üstü olmasını gerektirir.

Çözüm olarak algılama sahası daha düşük olan yeni nesil röleleri kullanabilirsiniz. Yeni nesil rölelerde bu eşik değeri 3-5 mili amper civarıdır. Buda sizin rölenizden 15-16 kat daha hassas olduğu anlamına gelir.
 
Son düzenleme:
Entes kompanzasyon da yeni çıkan rölelere ne yazık ki yenildi ilk kademesi trifaze olmalı küçük kondansatörü tanımıyor elle bile kondansatör atanmıyor ben gruparge kullandım bütün bu bahsettiğim özellikler var ilk kademe istersen monofaze olsun sorun olmuyor elle tanıtma var
 
Problemin nedeni çok basit rg312c serisi rölenin minimum algılama değeri 50 mili amperdir. Entes firması bu rölenin algılama ayarını şöyle tarif eder. Akım trafo oranı 1000/5 = 200 bu değer 0,02 değeri ile çarpılır. Buda 200 x0,02 = 4 yani her faz için 4 kvar ın altını elle girmek isteseniz bile giremezsiniz. Çünkü yazılımsal ve donanımsal olarak engel var. Özetle bu röle 12 kvar'ın (4x3) altını algılayamayacaktır. Yani manuel girmeye çalışsanız bile 4 kvar altını girmeye izin vermez ek olarak tabi buda en ufak kademenizin 12 kvar ve üstü olmasını gerektirir.

Çözüm olarak algılama sahası daha düşük olan yeni nesil röleleri kullanabilirsiniz. Yeni nesil rölelerde bu eşik değeri 3-5 mili amper civarıdır. Buda sizin rölenizden 15-16 kat daha hassas olduğu anlamına gelir.
Tavsiyeniz için teşekkürler yalnız referans kademesi 22,5 kvar sistemde 4 ad var 12,5 üzeri onlarıda off a cekiyor
 
Tavsiyeniz için teşekkürler yalnız referans kademesi 22,5 kvar sistemde 4 ad var 12,5 üzeri onlarıda off a cekiyor
Ctr oranını doğru girdiniz mi bu değeri 200 girmeniz lazım eğer daha yüksek girilmiş ise yine algilamaz
Entes kompanzasyon da yeni çıkan rölelere ne yazık ki yenildi ilk kademesi trifaze olmalı küçük kondansatörü tanımıyor elle bile kondansatör atanmıyor ben gruparge kullandım bütün bu bahsettiğim özellikler var ilk kademe istersen monofaze olsun sorun olmuyor elle tanıtma var
Entes bu konuda geç kaldı fakat sonda çıkardığı rgsr serisi enaz diğerleri kadar hassas birkaç tane kullandım algılama olarak çok başarılı.
 
Ctr oranını doğru girdiniz mi bu değeri 200 girmeniz lazım eğer daha yüksek girilmiş ise yine algilamaz

Entes bu konuda geç kaldı fakat sonda çıkardığı rgsr serisi enaz diğerleri kadar hassas birkaç tane kullandım algılama olarak çok başarılı.
Evet ayarlarla ilgili.ve giren değerlerle ilgili bir sıkıntı yok tesekkurler
 
Evet ayarlarla ilgili.ve giren değerlerle ilgili bir sıkıntı yok tesekkurler
kademe.jpg




Buna dikkat ettin mi program 10 seçili olması gerekiyor.
 

Ekli dosyalar

  • RG3-12CS_Kullanma_Talimati_Tr_v1-978.pdf
    5.7 MB · Görüntüleme: 5