Farketmiyor elle değerleri girince bütün kademeleri devreye alıyor 100 den fazla kompanzasyon panosu yaptım böyle birşey ilk defa oldu defalarca kontrol ettim bağlantılarda hata yokKademe degerlerini elle girmeyi deneyin. Ayrıca, akım trafosu/(gerılım faz sıralarının dohrulugunu kontrol edin.
Yazdığınız sıkıntılar yok defalarca kontrol ettim entes teknik destekte fikirlerini söylediler onlarıda yaptım sonuç aynı1. kademe kondansatorü mutlaka üç fazlı olmalı. kontaktor ve sigorta problemi olmamalı. kondansator sağlam olmalı.
pro9 parametresi 10'a ayarlı olmalı.
Büyük ihtimalle röleniz bozuktur.Enter s rg3 15cls 1000/5 ato class1 bütün bağlantılar doğru olduğu halde role auto setup yapıldığında refarans kademesi 22,5 kvar olduğu halde kademeyi 4 kvar. Olarak tanıyıp diğer kademeleri off konumuna aliyor.
Keşke öyle olsaydı rg3 12 CLS sıfır aldım sabah taktım en son role arizalidir diye 15 CLS ile değiştirdim yani sıfır röle oda aynısını yaptıBüyük ihtimalle röleniz bozuktur.
Keşke öyle olsaydı rg3 12 CLS sıfır aldım sabah taktım en son role arizalidir diye 15 CLS ile değiştirdim yani sıfır röle oda aynısını yaptı
Gün içi 200 A _230 Amperlerde auto setup yapıldığında 1 kademey tanıyıp diğer kademeleri tanımıyordu bile düşük yuklerde akşam üstü 10 A gibi yuklerde kademeleri tanıyıp referans kademesi dışındaki kademeleri off konumuna alıp 1 kademe 22,5 kvar grubu 4 kvar olarak görüyor entes tavsiye etmişti malesef olmadibi de otomatik tanıtmayı sistem yüklü değilken veya olabildiğince az akım çekiyorken yapmanızı tavsiye ederim.
yeni aldığınız rolenin arızalı olması ihtimalini şimdilik gözardı edelim. 1. kademe kondansatörünün 3 faz akımını pensampermetre ile ölçtünüz mü? bi de cihaz alarm veriyor mu?Gün içi 200 A _230 Amperlerde auto setup yapıldığında 1 kademey tanıyıp diğer kademeleri tanımıyordu bile düşük yuklerde akşam üstü 10 A gibi yuklerde kademeleri tanıyıp referans kademesi dışındaki kademeleri off konumuna alıp 1 kademe 22,5 kvar grubu 4 kvar olarak görüyor entes tavsiye etmişti malesef olmadi