Panoyu inceledim bağlantı normal yapılmış yalnız hatalı transfer işlemi var. Sayaç transfer panosundan sonrada yük tarafında kaldığı için jeneratör çalışırken sayaç yazıyor.Diğer bağlantılar normal akım trafolarını değiştirdim 30/5 yaptım röle biraz daha hassaslaştı fakat ufak değerleri kaçırmaya devam ediyor.Cosinüs değerlerini 0,90-098-0,99 değerlerine ulaştırmayı başardım.Bir faz %33 olan 0,95 in altında olduğundan 0,25 kvar manuel ekleme yapacağım yanımda olmadığı için ekleyemedim başka bir gün gidip 0,25 eklersem sıkıntı kalmayacak başka da yapacak bir şey yok gibi.Bir faza iki tane 0,50 yi seri bağlayarak 0,25 elde edip sabit bağlayacağım.