Arkadaşlar elektrikten anlamayan bir arkadaşımın ricası uzerine 55m mesafeden 4 tane indüksiyon ocak bağlayacağım, gitmeden evel teknik detayine bakayım dedim toplam güç 4x7200w imiş 4x10mm² kablo uygun gördüm herbirine C25A otomat bağlarım dedim yalnız sitesinde butun detay vermiş şimdi aynen ona göre kablo bağlantısı yapacağım, yalnız şunu anlamadım kullanılacak sigorta min 16A x 2/ 32A yazılı (ocak hem 220 hem de 380 ile besleniyor), bu ocak 380 için 2 fazla beslersem bu 2 tane 32A otomat (her faz için) anlamına mı gelir? bir de kablo için 5 x 1,5 mm yazılı, bu 4x 1,5mm olması gerekmez mi? sonucta 2 faz bir nötr bir de topraklama gelecek? panodan 4x10mm² kablo çekip 4 ocağa dağıtacagm