Merhaba arkadaşlar,

Makinalarımızda Lg inverter kullanıyoruz. Bunlar nemli ortamlarda bulunuyor. Bu yüzden bir inverterin ömrü 4-5 ayı geçmiyor. Ayrıca panonun içine su kaçma ihtimali de olduğundan çare olarak panodaki havalandırmayı ve fanı kaldırdık. Bu sorunla ilgili daha iyi bir çözüm öneriniz var mı?

Teşekkürler.
 
ip 54 panolar içine koymayı düşünür müsünüz? yada farklı bir marka ürünü kullanmayı düşünür müsünüz?
 
inverterleri nemden uzak bölgeye taşıyarakta çözebilirsin
 
pano tipi nem alıcılar - ısıtıcılar var. Ortamdaki nemi üstüne çekip , haznesinde biriktiriyor. Drenaj hortumuylada haznesinde topladığı suyu dışarı atıyor. Araştırabilirsin.
 
pano yapısını tamamen kapalı tip IP 54-55 krom çelik(316) tipi pano yapıp bun panoları pano kliması ile sogutabilirsiniz. ilk bakışta maliyet yüksek olabilir ama kesin çözümdür. sizin probleme benzer bir olayı yaşadık. yukarıda yazdıgım uygulamadan sonra 2-2.5 yıl oldu ses seda yok. 10 ay öncede baska bir yere aynı uygulamayı yaptık. işletme sahibi 6 ay da bir kaliteli konvertörleri hurdaya çıkarıyordu.10 aydır herhangi bir problem yok.
 