250 kw lık bir motorda kullanılan frekans inverterinin kompanzasyona etkisi nasıldır?
-kendi içinde cos fi düzeltme durumu varmıdır?
-yoksa 250 kw için kompanzasyona kondansatör eklenmelimidir?
teşekkürler
 
250 kw lık bir motorda kullanılan frekans inverterinin kompanzasyona etkisi nasıldır?
-kendi içinde cos fi düzeltme durumu varmıdır?
-yoksa 250 kw için kompanzasyona kondansatör eklenmelimidir?
teşekkürler

EVET -kendi içinde cos fi düzeltme durumu vardır
ayrıca kondansator eklemeye gerek yok. asagıdakı lınkde ornek Siemens ın
ınverterı ıle ılgılı bılgıler var p0308 nolu parametreyı ınceleyebılırsınız

http://www.siemens.com.tr/i/assets/content/urunler/kataloglar/Micromaster420_KullaniciKlavuzu_TR.pdf
 
Verdiğiniz linkte anlayamadım cos fi nasıl değişebiliyor.O ekranda sadece o anki değeri göstermiyormu? İnverter içinde cos fi yi 0,99 yapacak ne gibi bir donanım mevcut?
 
inverterler önce ac dc yapar sonra tekrar ıstenen frekans ıcın kıyar o yuzden cos q bozmaz
kondansator ıstemez
 
O zaman kompanzasyon sistemi tasarlarken bu 250 kw lık motoru ihmal mi edeceğiz
 
inverterler önce ac dc yapar sonra tekrar ıstenen frekans ıcın kıyar o yuzden cos q bozmaz
kondansator ıstemez

AC/DC çevrim işlemi yapılmasının ya da yük ile şebeke arasında güç elektroniği devresi olmasının reaktif güç çekilmemesi ile alakası yok. Burada önemli olan şebekeden çekilen akımın dalga şeklidir. Eğer kullanılan devre içinde power factor correction gibi bir uygulama da yapılmışsa, reaktif güç çekmez. Aksi halde evirici yüküne de bağlı olarak reaktif güç akışı olacaktır.
 
normaldan daha düşük bir değerde kondansatör bağlamanız lazım, münferit bir sayaç takarak gözlemleyiniz.
 
Inverterlerin kataloglarına bakarak görebiliyoruz pf 0,96 0,97 vs bu arada kalan örneğin 0,97-1 arasını kompanze etmek kalıyor anlaşılan
 