İnverterler ve Yarattıkları Parazitler (inverter-motor arası kablo seçimi)

çalıştığım firmada alman üretimi extruderler mevcut ve ana motor sürücü arası kablolar blendajlıdır. üreticiler bu konuda uzman ve tecrübeli olduklarından mutlaka bildikleri vardır. ayrıca yeni gelecek makine için tavsiye ettikleri ve aldığım kablo budur. "9YSLCY-JB 3 X 185 + 3G35” 50mt fiyatı 5000 euro civarıdır.

önceki makinelerde tevsiye edilen kullandığım kablo üstteki kablodur. yeni gelecek makinede tavsiye ettikleri kablo ise alttaki kablodur.


ekte pdf dosyası var. bu tarz uygulamalr için lapp pahalı olacaktır mutlaka fakat uzun vadede kafanız rahat olur. yerli kablolara göre pahalı fakat lapp kabloya göre ucuz halukabel marka da var. helukable da kablo ile bulduğum bilgi aşağıdadır. datasheet ekte mevcut

Kullanım
Frekansinvertörümotorbağlantı kablosu. T0PFLEX
'-EMV-3PLUS2YSLCY-J
EMV’yi,sağlayabilmekiçintesislerdeve
binalarda,içindecihazlarınveişletim
olanaklarınınbulunduğudüzenlemelerde
elektromanyetikparazitlerinoluşumunu
önlemegarantisiverir.Açıkhavahariç
kuru,nemlive ıslakbölümlerde,ekve
bağlantı kablosuolarakortadüzeyde
mekanikyüklerde,sabitdöşemedeve
arasıraserbesthareketlerdekullanılır.
Otomobilendüstrisi,gıdasektörü,ekoloji
mühendisliği,ambalajsanayiveişleme
vesanayitakımmakinelerindekullanılır.
Pompa,havalandırmacihazları,konveyör
bantları veklimatizasyoncihazları v.s
sanayisindeSIMOVERTTahrikleriiçin
işlemecihazları.
HerbirdamarınözelPEdamarizolas-
yonuveazblendajlamakapasitesisaye-
sindebublendajlı motorbağlantı kablosu
PVCbağlantı kablolarınanazarandaha
azkayıplı güçaktarımı sağlanır.Eniyi
blendajsayesindefrekansinvertörlerinin
parazitsizbirişletimisağlanır.
3PLUSyapı varyantı 4damarlı modele
göreEMVözelliklerinigeliştirmiş,simetrik
3damarlı yapıyasahiptir.Üçüncükoruma
iletkenieşitbir şekildeoluklarabağlan-
mıştır.Bueşmerkezlibiryapı sağlıyor.
0,75mm2’likasgarieninekesitDINEN
60204bölüm1’intaleplerineuygundur.

ayrıca konu ile ilgili bulduğum makale ;

Pratikte sürücü kaynaklı arızaları azaltmak için neler yapılabilir?

• Sürücü ile motor arasındaki kablo uzunluğu mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. 10 m'nin üzerindeki kablo uzunlukları aşırı gerilimlerin endüklenmesine neden olabilir.
• Besleme kablosu ve motor endüktansı arasındaki uyumsuzluğu gidermek için sürücü çıkışına reaktör adı verilen yüksek endüktanslı bobinler yerleştirilir. Böylece motor klemensinden yansıyan gerilimin miktarı azaltılabilir.
• Sürücü çıkış gerilim yükselme hızını azaltmak için dv/dt filtreleri kullanılabilir.
• Motor üreticileri tarafından son yıllarda frekans çeviriciler ile birlikte kullanılmaya uygun motorlar piyasaya sürülmüştür. Bu motorların temel özelliği daha dayanıklı sargı izolasyonlarına sahip olmalarıdır. Bu tip motorların kullanımı ile izolasyon arızaları azaltılabilir.
• Motor durum izleme ve erken uyarı sistemleri kullanılarak motor ve sürülen ekipmanın sürekli kontrol altında bulundurulması beklenmedik duruşların azaltacağı gibi, verimli sistem operasyonunun sürekliliğini de sağlar. Kestirimci bakım uygulamalarında en büyük sorunlar sensörlerin montajı ve elde edilen karmaşık eğrilerin yorumlanmasıdır. Günümüzde sadece motor akım ve gerilimini ölçerek ve motor üzerine herhangi bir sensör takılmasına gerek kalmaksızın motorda ve sürülen ekipmanda mevcut ve gelişen arızaları tespit edebilen cihazlar bulunmaktadır.

Dr. İzzet Y. ÖNEL
 

Ekli dosyalar

  • lapp ölflex servo.PDF
    622.2 KB · Görüntüleme: 34
  • TOPFLEemv-3plus helukabel.pdf
    97.9 KB · Görüntüleme: 45
ayrıca siemensin tavsiye ettiği kabloda da toprak kabloları 3x olarak gidiyor. PROTOFLEX-EMV-3PLUS.

ekte de blendajlı kablo seçiminin önemini ispatlayan bir makale mevcut.
"Influence of inverter output cable and filters on conducted emission"
 

Ekli dosyalar

  • siemens protoflex emv-3plus.PDF
    233.9 KB · Görüntüleme: 23
  • Influence of inverter output cable and filters on conducted emission.PDF
    274.1 KB · Görüntüleme: 33
Son düzenleme:
foofbob ' a katılıyorum.inverterler besleme taraflarında harmonik olustururlar.plc beslemelerini izolasyon trafosuyla beslemende büyük fayda var.ayrıca inverter girişleri emc den geçerlerse oda iyi bir yöntem.ayrıca uygun güçte inverter çıkışına self bobinlerde bağlayabilirsin..işin zor kolay gelsin...
 
Değerli okurlar tüm parazit problemlerinizi ortadan kaldırabilecek FULL sinus motor sürücüleri 3 yıldır üretmekteyiz.
www.senertek.com
 
Harici EMC filtresi almalı yada dahili olarak bulunduran bir inverter kullanmalısın.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…