arkadaşlar s 7200 ile ısı kontrolu nasıl yaparım inputlara direk sensörmü bağlanıyor nasıl yapılıyor örnek bir ladder devre yapabilirmisiniz bir türlü içinden çıkamadım yada pt 100 nasıl kullanırım direk plc yemi bağlanıyor
 
pt100 ü direk girişlere bağlayamazsın pt100 modülü alıp o modüle bağlamalısın bu bütün plc lerde böyle s7 200 ün pt100 modülü varmı bunuda bilmiyorum eğer yoksa pt100 ü 0-10v a çeviren indikatörler var bu indikatörü de s7200 ün 0-10v analog inputuna bağlayabilirsin
 
rtd modulu almali yada pt100 sinyalini 0-10v yada0-20mA cevirip analog modul alip girisine yada 224xp cpu alip analog girisine baglamalisiniz.
 