kolay gelsın dop b,ss2 plc ıle usb baglantı kurdum wplsoft ile herhanfi bir sıkıntı olmadan haberlesme kurabiliyorum fakat ısp ile bazen baglanıyor bazen baglanmıyor ama direk plc ye rs 232 ıle baglandığım zaman sorun yaşamıyorum simdi ısp 3.4 indiriyorum
bunun birkaç nedeni olabilir bende bazen aynı sprunu yaşıyorum.
1-kullandığınız çeviricinin driveri sisteminizle tam uyumlu olmayabilir buda bazen kopmalara neden olabilir.
2-kullandığınız çevirici aşırı ısındığı zaman bağlantıyı kendisi kesebiliyor benim başıma geldi
3-Kullandığınız COMMGR programını güncelleyin veya sitesinden en son sürümü indirip kurun
4-Bende deltanın kendi programlama kablosu var kendinden usb girişli onu aldım kullanıyorum bu kabloyla henüz kopma yaşamadım tavsiye ederim.
simdi commgr nın en son surumunu kurdum hala aynı dediğim gibi wpl de sorun yasamıyorum. bnm yaptıgm baglantı pc den hmı ye usb , hmııden plcye rs232. kabloda sorun olma ihtimali cok düşük gibi geliyor bana. başka önerebileceğiniz bişey yok mu?
yanlış seçim yapmışsınız.
RS232/422/485 seçmelisiniz.
Add tıklayın hiçbirşeyi değiştirmeden sadece COMPORT bölümünden çevirici cihazın COM giriş numarasını seçin ve Auto-detect yazısına tıklayın program PLC bulunca Succend diye bir mesaj gelecek tamam deyin ve oto ayarı kaydedin.
ISPsoft programında Comminication sekmesinden aayrlaığınız COMMGR ayarının adını seçin tamam deyip bağlanın sorun olmayacaktır.
NOT= COMMGR de başka ayarlı bir configürasyon varsa onları silin sadece kullanacağınız ayar şekli kalsın.